查看: 8|回复: 0

手动启动水泵后,泄压阀在设计值动作泄压。启动水泵后约1分钟水泵出水口附近管网漏水,是否就是施工质量问题。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 16:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动启动水泵后,泄压阀在设计值动作泄压。启动水泵后约1分钟水泵出水口附近管网漏水,是否就是施工质量问题。

如题。这种板上钉钉的事,很多人还不能理解。在这里询问一下其他单位的同志们是怎么判断和处理这类问题的。我的意见是泄压阀已经动作泄压,水泵压力看压力表符合泄压设定值。此时不存在什么打闷泵的考量因素,就是管网质量问题导致卡口处漏水。水泵启动后一分钟左右就漏水了,这套水系统灭火时会有很大风险。

相关问题讨论:
1. 关于手动启动水泵后,泄压阀在设计值,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 手动启动水泵后,泄压阀在设计值在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似手动启动水泵后,泄压阀在设计值的工程案例可以分享?