查看: 63|回复: 1

100%水成膜泡沫液

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
100%水成膜泡沫液

100%水成膜泡沫液属于高倍泡沫液还是低倍泡沫液?

相关问题讨论:
1. 关于100%水成膜泡沫液,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 100%水成膜泡沫液在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似100%水成膜泡沫液的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-17 12:19:19 | 显示全部楼层
水成膜泡沫液(AFFF)属于低倍泡沫液。这个分类依据是《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021第2.0.6条,泡沫液按发泡倍数分为低倍(发泡倍数小于20)、中倍(20~200)和高倍(大于200)。水成膜泡沫液的发泡倍数通常在3~8之间,所以是典型的低倍泡沫液。

关于规范的最新调整

GB 50151-2021是现行版本,2021年10月1日开始实施,替代了旧版GB 50151-2010。跟水成膜泡沫液相关的主要调整有:

■ 新增了3.2.6条,明确规定水成膜泡沫液不得用于扑救醇类、醚类、酮类等极性可燃液体火灾,除非经过专门认证。这个改动其实是吸取了过去的教训,2015年天津港爆炸事件后对泡沫灭火剂的适用范围做了更严格的限定。

■ 对混合比的要求做了细化。原来3%和6%是主流规格,现在第6.1.3条要求泡沫液混合比必须按产品说明和设计要求精确控制,偏差不应超过正负0.5%。施工验收时这一点是必检项。

■ 泡沫液储存年限的要求也有调整。水成膜泡沫液在未开封条件下储存期不应超过8年,这个在第3.2.9条里明确写了,超过年限必须抽样送检,合格才能继续使用。

以上信息基于GB 50151-2021版本,具体操作细则请以当地消防部门审批意见为准。

施工和验收的关键节点

干过几个消防验收项目,踩过坑才总结出来的几点:

■ 混合比测试必须在现场做。不能用理论值代替,得用便携式电导率仪配合发货批次检测。水成膜泡沫液跟普通水混合后电导率会变化,通过这个可以反推实际混合比。曾经遇到过混合比偏到2%的,照成膜效果大打折扣。

■ 比例混合装置的进出口压差要严格控制。平衡式比例混合装置的压差宜在0.1~0.15MPa,压力式的一般在0.3~0.5MPa。压差不对直接影响混合液浓度。

■ 泡沫消防泵的启动时间。GB 50151-2021第6.1.5条要求,泡沫消防泵应在30秒内启动,40秒内出液。水成膜泡沫液对启动时间特别敏感,长时间空转或者管路内残留水会破坏泡沫液的成膜性能。

■ 管网冲洗很关键。施工完成后必须用清水将管道冲洗干净,不能有铁锈、焊渣等杂质。水成膜泡沫液遇到这些杂质会产生沉淀,导致泡沫产生器堵塞。

■ 验收时要做抽样检测。第9.3.2条要求竣工验收时应抽取泡沫液样,送有资质的检测机构测定发泡倍数和析液时间。析液时间不应低于2分钟,低于这个数说明泡沫液已经老化或者被污染了。

工程案例分享

前年参与过一个石化企业的油品装卸区改造项目,用的是3%水成膜泡沫液,固定式液下喷射系统。那个项目最折腾的就是混合比的现场调试——厂家给的参数是3%,但现场实测只有2.2%,后来排查发现是比例混合器选型跟水泵工况不匹配,调了节流阀才稳住。施工队一开始没按规范做冲洗,管道里铁锈进到泡沫产生器里,试喷时出来的全是浑浊液体,后来拆了重新清洗才合格,硬是耽误了两周工期。

另外碰到过一个大型机库项目,消防设计要求用6%水成膜泡沫液做预制式泡沫灭火系统。那个难点在于机库面积大,管网敷设距离长,末端压力损失大。后来设计师加装了中间增压泵才解决,这个泵的启停信号要跟消防联动控制器配合好,不然泵在喷泡沫中途启动会造成管路压力波动。

还有个地下车库的项目,用了推车式泡沫产生器配合室内消火栓。这一块在施工时要注意泡沫液桶的储存温度,水成膜泡沫液在低温环境下会变得很粘稠,流动性能下降,冬天喷出来成膜效果很差。那个项目最后在泡沫液桶周围加了伴热带。

你这边要是具体碰到哪个类型的问题,可以再细说,咱们一起对一下方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部