喷淋阀组间应该设置消防电话吗?

喷淋阀组间应该设置消防电话吗?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-20 11:07:21 | 显示全部楼层
楼主这个问题问得挺细的,喷淋阀组间到底要不要设消防电话,确实容易在项目上扯皮,我结合规范梳理一下。

关于喷淋阀组间是否必须设置消防电话

结论:不是所有喷淋阀组间都必须设,但特定情况下需要。

关键看这个阀组间属于什么性质,以及里面装的是什么设备。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.7.4条,消防专用电话分机的设置场所包括:

■ 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室
■ 企业消防站、消防值班室、总调度室
■ 消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房

注意,规范原文里并没有直接出现"喷淋阀组间"这个名词。所以问题就变成了:这个房间是否符合上述条件。

分情况讨论:

第一种情况:湿式报警阀组间——如果只是放了几组湿式报警阀,水力警铃也在里面,平时没人值班,也没有联动控制柜,那按规范字面意思,不属于第6.7.4条列举的场所,不强制要求设置消防电话

第二种情况:预作用/雨淋/水喷雾等灭火系统的阀组间——这些系统通常配有电磁阀、气动阀、控制柜等联动控制设备,这就属于"灭火控制系统操作装置处"了,应当设置消防电话分机

第三种情况:阀组间与消防水泵房、消防控制室等合并设置,或者里面放有消防联动控制器、手动控制盘等设备,那也跑不掉,必须设

另外,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条提到,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,且消防水泵控制柜所在房间应有消防专用电话分机。如果喷淋泵控制柜也在阀组间里,那这个问题就定性了。

实操建议:

有些项目甲方为了省钱不想设,但从实际运维角度考虑,喷淋阀组间在火灾时是消防巡查的重要点位,值班人员如果遇到问题需要和消防控制室沟通,有电话会方便很多。即使规范不强制,个人建议在规模较大的项目中,宜设置消防电话分机或至少设置消防电话插孔,成本增加不多,但关键时刻能救命。

具体以项目所在地消防审图部门的意见为准,各地对规范的解读和执行尺度可能有差异。

关于楼主列的几个相关问题

  • 喷淋系统设计参数怎么确定——这个范围比较大,涉及危险等级划分、喷水强度、作用面积、持续喷水时间等,以《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017为准,具体参数需要根据场所的火灾危险等级对着规范查表
  • 寒冷地区冬季防冻——常见做法包括干式系统、预作用系统、电伴热保温、添加防冻液等,具体选哪种要看项目情况
  • 喷淋泵启动后管网压力波动——确实可能影响其他系统,尤其是合用稳压装置的情况下,通常通过设置独立稳压泵、分区供水、合理布置减压阀等措施来解决

这几个问题展开都能写不少,楼主如果对哪个特别感兴趣,咱们可以单独聊。