VR游戏场所的消防定性确实是个容易踩坑的问题,核心要看实际经营内容和使用人群,不是看设备本身。

关于VR游戏场所的消防定性

先说结论:商场里的VR游戏场所,不能简单地一概而论,得根据实际功能拆开来看。

VR游戏是否算歌舞娱乐场所?

不一定,要看具体经营形态。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条的条文说明,歌舞娱乐放映游艺场所主要指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅以及具有卡拉OK功能的餐厅、游艺厅、桑拿浴室的洗浴部分、网吧等,不包括电影院和剧场。这里面的“游艺厅”涵盖面比较广,电子游艺、VR体验如果属于游艺性质且面向公众营业,是有可能被纳入的。

但关键看两个要素:一是是否属于对公众开放的营利性游艺场所;二是内部是否有独立隔间(包厢)供人停留体验。如果VR体验区只是商场公区里的几个开放设备,可能不需要按歌舞娱乐场所定;如果围合成独立房间、有专门的体验包厢,那就得按游艺厅来走消防设计。

VR场所内设小影厅,算不算电影院?

这个要分情况。

如果这个小影厅就是VR体验的一部分(比如戴上头盔看的沉浸式影片),且观众是佩戴VR设备、没有专门的固定座椅和公共放映空间,一般不按电影院来定,更多还是归入游艺厅范畴。

但如果设了真正的公共放映空间(投影或大屏幕、多人同时观看、无VR设备),那就需要按电影院来核定消防要求了。电影院的消防要求比游艺厅严不少,比如根据第5.4.7条,电影院设在商场内时,至少要有1个独立的安全出口和疏散楼梯,不能用商场的共用楼梯凑数。

核心判断逻辑

决定消防定性的关键,不是你用什么设备,而是你干什么事、服务什么人。

■ 面向12岁以下儿童的VR体验,且在建筑三层以上或地下——这在《建筑设计防火规范》第5.4.4条里有明确限制,儿童游乐场所不应设在四层及以上或地下、半地下。如果VR场所以儿童为主要客群且带有游乐性质,这个楼层限制绕不开
■ 面向成人、以电子游艺为主——参考游艺厅的消防要求,楼层限制相对宽松(可设在地下一层及以上)
■ 设有真正的公共影厅——按电影院走独立疏散

关于规范版本需要说明一下:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开资料,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年6月1日起实施,部分原GB 50016条文已被整合或替代,具体条文请以最新发布的规范原文为准,消防定性问题最终还得以当地消防主管部门的审批意见为准

关于大型商业综合体消防设计的特殊难点

大型商业综合体消防确实比普通建筑复杂,几个典型的难点:

■ 防火分区和疏散距离的平衡——综合体体量大、业态杂,按常规分区切得太碎影响使用功能,切得太大又不符合规范。中庭、步行街的防火分隔是典型难点,因为空间贯通后,各层之间烟气蔓延路径复杂
■ 多产权多租户的消防管理——商铺频繁更换、装修改造导致防火分隔被破坏(管线穿墙封堵不到位最常见),这个在设计阶段就得考虑怎么用不易被破坏的方式做分隔
■ 影院、餐饮、儿童业态混搭——前面提到的问题就是典型,影院需要独立疏散不干扰商场,餐饮的燃气管道和排油烟系统有额外防火要求,儿童场所的楼层限制被一些商家钻空子(比如打着“亲子体验馆”的名字开在三楼以上)
■ 超大中庭的排烟设计——净高超过6m的中庭,排烟量计算和自然排烟口的有效面积要求都比较高,而且容易跟相邻防火分区的排烟系统互相影响

关于商业建筑消防水炮系统的适用条件

消防水炮(自动跟踪定位射流灭火系统)不是想装就能装的,根据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021,适用条件大致有这几个:

■ 净高要求——通常适用于净高大于8m、小于等于18m的高大空间(超过18m的还要另行论证),商场一楼中庭或者入口大厅比较常见
■ 保护范围内不能有遮挡物——水炮靠红外和紫外探测自动追踪火源,中间有广告牌、装饰构架挡着就不好使了,这个在商场里经常被忽视,后期布展、挂广告把探测区遮了一大片
■ 水压水量有保障——水炮系统对供水压力和流量要求比普通喷淋高得多,消防水池容量和消防泵选型都得重新核算,不能简单把喷淋泵换成水炮泵
■ 不适用于有可燃液体的场所、舞台葡萄架下方等特殊区域

注意:GB 51427-2021实施后,原有的一些地方标准和推荐做法可能已失效,引用时建议核实最新版本。

关于步行街消防设计中各层防火分隔的做法

《建筑设计防火规范》第5.3.6条对步行街有专门规定,各层之间的分隔要点:

■ 步行街两侧商铺面向步行街一侧的围护构件,耐火极限不应低于1.00h——这个一般用防火玻璃加喷淋保护的方式实现,但要注意,实体墙的比例有要求(一般不小于各层围护面积的50%),不能全是玻璃
■ 各层回廊与商铺之间,必须用防火隔墙分隔,墙上开设的门窗应采用乙级防火门窗
■ 顶部的排烟是核心——步行街上部各层开口的面积比例要满足自然排烟条件,否则就要上机械排烟
■ 如果步行街在二层及以上设了回廊,建议回廊用不燃材料做,并且回廊下沿不要堆可燃物(这个是实际工程中容易被忽略的,商场运营后回廊经常挂各种装饰物)

另外有一点补充经验:有些项目在施工图阶段把步行街做得漂漂亮亮,但竣工后的消防验收时,因为商铺装修改变了分隔方式被卡住。建议在设计阶段就跟招商部门提前沟通,把防火分隔的“硬杠杠”作为商铺交付条件写进合同,不然后面改起来既费钱又费时间。