这个问题涉及消防联动逻辑的合规性,属于消防安全的红线问题,必须重视。
关于联动逻辑是否符合规范
你描述的情况确实严重违反现行规范。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的规定:
第4.1.4条 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
关键在于"设定的控制逻辑"必须符合规范要求。单一火警信号就启动全楼声光警报和广播,甚至切断非消防电源、打开送风口启动送风机,这个逻辑有以下几处严重问题:
■ 声光警报和应急广播的启动——根据GB 50116-2013第4.8.1条,火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。第4.8.9条也规定了消防应急广播的联动控制信号应由消防联动控制器发出,当确认火灾后应同时向全楼进行广播。"确认火灾"这个前提很重要,通常需要两个独立的报警信号(如两个探测器同时报警、或一个探测器+手动报警按钮)才能判定为确认火灾,单一信号就启动全楼声光警报和广播不符合"确认火灾后启动"的逻辑要求。
■ 切断非消防电源——根据GB 50116-2013第4.10.1条,消防联动控制器应具有切断非消防电源的功能,当确认火灾后应在消防控制室手动切断,也应能按预设的逻辑自动切断。这里同样强调"确认火灾后",单一信号不满足确认火灾的条件,直接自动切断存在重大安全隐患,可能导致人员疏散时照明中断。
■ 打开常闭式送风口启动送风机——根据第4.5.1条,防烟系统的联动控制应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号,作为送风口开启和送风机启动的联动触发信号。单一火警信号就直接开送风口启动送风机,连规范要求的基本触发条件都不满足。
关于是否可以更改联动逻辑
可以改,而且必须改。维修部说"这是厂家的问题,无法更改"这个说法站不住脚。
消防联动控制器的逻辑编程本身就是可配置的,这是火灾自动报警系统的基本功能要求。不同品牌的控制器编程方式可能不同(有的是通过主机面板编程,有的需要专用软件连接电脑设置),但逻辑可调整是肯定的,不存在"厂家写死了改不了"这种说法。
建议的处理路径:
■ 首先查阅该建筑的消防设计图纸和消防联动控制逻辑说明,验收资料里应该有这部分内容,看当初设计的联动逻辑是什么
■ 核对消防控制器的型号,找到品牌厂家或代理商,要求提供编程手册和技术支持——通常正规品牌都有这个服务
■ 如果厂家不配合,可以向当地住建或消防救援部门反映,这在消防设施维保中是合规性问题,不是可以推诿的事
■ 编程调试完成后,必须按规范要求进行联动测试,确认逻辑正确才可投入使用
请注意,联动逻辑的修改属于消防设施的调试工作,不是简单的维修,需要具备相应资质的技术人员操作,调试完成后应有记录并由相关责任方签字确认。
关于出具报告时是否需要提出该问题
必须提,而且必须作为严重不符合项明确提出。
根据《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010以及消防技术服务机构从业条件,维保单位和检测机构在出具报告时,有义务如实记录消防设施存在的问题。单一火警信号触发全楼联动这个逻辑错误属于系统性的严重缺陷,不提出的话就是漏报重大隐患。
这个问题的严重性在于——一旦发生火灾,错误的联动逻辑可能导致次生灾害。比如火势还没确认就切断非消防电源,正在疏散的人摸黑逃生会出大事;或者某个探测器误报导致整栋楼声光尖叫、电梯迫降,造成恐慌和秩序混乱。
具体操作上建议:
■ 在报告中明确描述当前联动逻辑设置的具体问题,引用规范条文说明不合规之处
■ 注明此为严重不符合项,建议立即整改
■ 如果贵单位承担的是维保职责,整改完成后重新检测并出具整改确认报告
■ 保留好报告原件和送达记录,这是履职证明——将来如果发生事故,这份报告能说明你们作为技术服务方已经履行了告知义务
个人经验提醒一点:这类问题在实际维保工作中并不少见,很多是当年施工调试时图省事、按最简单的逻辑编完就走了,验收时也没认真测试联动逻辑,导致问题遗留到维保阶段才发现。你们现在发现并提出来是对的,但整改可能要花些精力——单栋楼还好说,几十家单位都改的话工作量不小,而且有些老旧控制器编程接口限制多,得提前跟厂家沟通好技术支持方案。 |
|