查看: 82|回复: 1

严重危险级

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
严重危险级

喷头个数与管径要求

相关问题讨论:
1. 关于严重危险级,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 严重危险级在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似严重危险级的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-18 16:00:21 | 显示全部楼层
关于第一个问题:现行规范的调整或补充

严重危险级在自动喷水灭火系统里一直是最严的那一档。目前设计端主要依据还是《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,这个版本相比之前的2001版(2005局部修订)改动不小,严重危险级部分有几个关键调整值得注意:

■ 第5.0.2条把严重危险级分成了I级和II级两档,喷水强度和作用面积都有变化——I级喷水强度12L/(min·平方米),作用面积260平方米;II级喷水强度16L/(min·平方米),作用面积还是260平方米
■ 第6.1.2条明确了严重危险级场所应选用流量系数K≥80的喷头,如果是高大净空场所或者仓库类型的严重危险级,往往需要用到K=115甚至K=161的喷头,具体得看第5.0.4条和5.0.5条
■ 第7.1.2条对严重危险级的喷头布置间距做了收紧,正方形布置时边长不应大于3.0m(中危险级是3.6m),矩形或平行四边形布置时长边不应大于3.6m

需要特别提醒的是,GB 55036-2022《消防设施通用规范》已经实施,这是全文强制性规范,其中涉及自动喷水灭火系统的条文必须严格执行,原GB 50084-2017中的强制性条文已同时废止。具体条文请以最新发布的规范原文为准,建议到住建部官网核对一下现行版本。

还有个容易被忽略的点——如果项目涉及到仓库类型的严重危险级,除了GB 50084还要同步看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)以及可能涉及的地方性消防设计标准。

关于第二个问题:施工验收关键节点

严重危险级的施工验收比中危险级要严得多,个人经验总结几个容易出问题的节点:

喷头选型与到场验收:严重危险级场所的喷头动作温度、K系数、响应时间指数(RTI)都是有严格要求的,到场后必须核对铭牌参数和型式检验报告,不能拿中危险级的喷头顶上。特别是仓库里用的ESFR喷头或者CMSA喷头,K值、安装高度、障碍物距离卡得非常死,错一个参数就可能影响灭火效果

管网冲洗与试压:严重危险级因为喷水强度大、管径粗,管网冲洗一定要彻底。施工过程中切管开洞留下的铁屑、焊渣如果没冲干净,很容易堵住大流量喷头的布水器。试压按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017第6.2节执行,试验压力是工作压力的1.5倍且不低于1.4MPa

喷头安装的防撞和防遮挡:严重危险级场所经常是仓库厂房这类环境,后期货架、设备、风管、桥架很容易跟喷头位置打架。施工阶段一定要对照综合天花图或者BIM模型复核喷头与周边障碍物的距离——喷头溅水盘与顶板的距离、与梁边的距离、与货架的距离,规范里都有明确的数值要求,差个几厘米将来验收就过不了

系统联动调试:水流指示器、报警阀、压力开关的信号反馈,以及消防泵的启泵逻辑,在严重危险级场所要求更高。GB 50261-2017第8.0.7条规定了全系统模拟灭火功能试验,报警阀动作后消防泵必须在规定时间内自动启动

隐蔽工程验收记录:埋地管道的防腐、沟槽式连接的沟槽深度、密封圈安装这些隐蔽项必须有完整的影像资料和验收记录,消防验收时会重点查

关于第三个问题:类似工程案例分享

手上经历过几个严重危险级的项目,说一个印象比较深的——一个丙类仓库,单层钢结构,净高10.5米,储存的是塑料托盘堆放的纸箱包装货物,按严重危险级II级设计。

碰到的主要问题有三个:

■ 第一个是喷头选型折腾了很久。一开始设计用的K=115的标准覆盖面积洒水喷头,后来货架的堆垛高度方案调整了,超过了7.5米,只能改ESFR喷头,对应的管径和水泵扬程都要重新核算

■ 第二个是管网布置跟货架区打架。仓库运营方提供的货架布置图跟施工图对不上,导致有两排喷头正好在货架正上方被挡得死死的,最后只能在货架之间增设了一排货架内喷头,补了一道系统

■ 第三个是验收时末端试水装置的放水流量不满足要求。排查下来发现是报警阀前端的过滤器堵了——施工期间管网冲洗虽然做了,但冲洗流速不够,管底的细渣没冲干净

教训就是:严重危险级项目,从深化设计阶段就要跟使用方反复确认货架和堆垛方案,施工阶段的管网冲洗流速和时间必须严格把控,不能图省事。另外建议把末端试水装置设在排水条件最好的位置,验收时放水量很大,排水不畅的话现场会很狼狈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号