关于第一个问题:消防水池容积能否减去高位消防水箱容积
不能减。这是两个功能完全不同的设施,水量不能互相抵扣。
消防水池的作用是储存火灾延续时间内的全部消防用水量,解决的是水源问题——保证火灾时泵能从池子里抽到足够的水。高位消防水箱的作用是提供火灾初期消防水泵启动前那几分钟的水压和初期水量,解决的是供水压力问题。两个东西的用途不同,计算逻辑互不交叉。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池有效容积应满足火灾延续时间内室内外消防用水量之和的要求。高位消防水箱的水量是单独计算的,第5.2.1条有明确规定,一类高层公共建筑不小于36立方米,一类高层住宅不小于18立方米等,这个水量不算在消防水池容积里,也不抵扣消防水池的容积。
说白了一个保量,一个保压,各算各的。
关于第二个问题:稳压泵的启停压力如何合理设定
稳压泵的启停压力设定,核心是保证系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力满足规范要求。GB 50974-2014第5.3.3条有明确规定:
■ 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求
■ 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa
实际工程中,稳压泵的启停压力设定一般按这个逻辑来:
■ 停泵压力 = 最不利点要求压力 + 高差折算压力 + 管路水头损失,再留一定余量,一般取0.3~0.5MPa左右
■ 启泵压力 = 停泵压力 - 0.05~0.10MPa(即压差设定在5~10米水柱)
具体数值要根据最不利点消火栓或喷头的位置、高差、管损来算,不是固定值,得按项目实际工况核定。启停压差太小会造成稳压泵频繁启停,太大又可能导致管网压力波动过大。
常见误区:有人把稳压泵启泵压力直接设成主泵启泵压力,这是错的。稳压泵是维持平时管网压力的,主泵启动压力应该比稳压泵启泵压力低0.05~0.10MPa,形成"稳压泵先启动补压,补不上来主泵再介入"的梯级逻辑。
关于第三个问题:消防水泵自灌式吸水的具体要求
自灌式吸水简单说就是水泵启动时泵壳里已经灌满了水,不需要人工灌水就能直接启动吸水。GB 50974-2014第5.1.12条对这个有明确要求:
■ 消防水泵应采取自灌式吸水
■ 消防水池最低有效水位应满足消防水泵自灌式吸水的要求
■ 卧式水泵自灌式吸水时,最低有效水位应高于泵壳顶部放气孔
■ 立式水泵自灌式吸水时,最低有效水位应高于水泵第一级叶轮上缘
实际工程中主要把握两点:
■ 最低有效水位以下的水才算有效容积,所以消防水池的有效水深是从水泵自灌吸水的最低水位线开始算的,不是从池底算
■ 如果水泵房设在地下室,消防水池底板标高和泵房标高要协调好,确保水池最低有效水位高于水泵吸水口,否则就得降低水泵安装标高或者做吸水坑
特别注意:消防水泵严禁采用吸入式(即泵轴高于水面)吸水,必须自灌式。这个在规范里是强制性条文,没得商量。
关于第四个问题:消防水池有效容积应包含哪些用水量
根据GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池有效容积应按以下公式计算:
Va = (Qp + Qb + Qm + Qd) × t
分别包含这几部分:
■ 室外消火栓用水量Qp——根据建筑类别、体积、耐火等级等查表确定
■ 室内消火栓用水量Qb——同样按规范表格取值,跟建筑高度、功能有关
■ 自动喷水灭火系统用水量Qm——按喷水强度和作用面积计算,常见中危险级II级按30L/s取1小时
■ 水幕、雨淋、水喷雾等固定灭火系统用水量Qd——有就加,没有就是0
■ t是火灾延续时间——一般建筑2小时,高层民用建筑中重要公建3小时,具体看规范表4.3.2
需要注意的是,如果消防水池采用两路市政供水且两路均能保证消防用水量,可以减去火灾延续时间内的补水量。但补水量要按最低进水流量计算,不能按平均流量算,而且要有可靠的补水保证措施。
另外,消防水池容积还要满足第4.3.4条的要求,总容积超过500立方米时应分成两格,超过1000立方米时应分成两座独立水池,或者分两格,保证清洗检修时消防用水不中断。
以上内容依据的是GB 50974-2014版本,该规范已有部分内容被《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等全文强制性规范整合,具体条文请以最新发布的规范原文为准。消防设计最终以当地消防主管部门审查意见为准,各地执行尺度可能有差异。 |
|