关于带底座油箱柴油发电机的防火防爆和储油量
设在厂房外的带底座油箱柴油发电机,这个做法在工程上很常见,但涉及消防的问题确实得多留几个心眼。按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.13条,柴油发电机房内设置的储油间,其总储量不应大于1立方米,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开。你这个带底座油箱如果容量超过1立方米,就属于超量储存了,需要单独设置储油间或者储油罐,并满足相应防火间距要求。具体条文建议以最新版本为准,因为防火规范这几年更新比较频繁。
防火防爆方面,除了储油量,还有几个关键点:
■ 发电机本体属于丙类设备,但柴油属于丙类液体,闪点一般在60℃以上,火灾危险性按丙类考虑。机组周围要避免和甲乙类生产、储存场所贴邻布置
■ 油箱材质和安装:油箱应采用金属材质,并做好防静电接地,进油管、回油管都要有防渗漏措施,油箱下方最好设接油盘,防止泄漏的柴油扩散
■ 排烟和通风:机组排烟管要采取隔热措施,穿越可燃构件时要加装防火套管。机房或机组周围要有良好的自然通风,避免油气积聚
■ 电气防爆:虽然柴油闪点较高,但油箱附近属于爆炸危险区域,电气设备选型和线路敷设要按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014的要求执行,照明、开关等应选用防爆型
■ 灭火设施:机组附近应配置适用于油类火灾的灭火器,如干粉、泡沫等,不宜用水扑救油类火灾
消防设计最终以当地消防部门审批意见为准,建议在方案阶段就与审图机构或消防部门沟通确认。
关于耐火等级对构件燃烧性能的要求
这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条有明确规定,不同耐火等级对应不同的构件燃烧性能和耐火极限。简单说:
| 耐火等级 | 构件要求 | 主要区别 | | 一级 | 承重墙、柱、梁等均须为不燃性,耐火极限要求最高 | 柱3.00h、梁2.00h、楼板1.50h | | 二级 | 基本为不燃性,个别构件可为难燃 | 柱2.50h、梁1.50h、楼板1.00h | | 三级 | 部分构件可为难燃性 | 柱2.00h、梁1.00h、楼板0.75h | | 四级 | 构件燃烧性能要求最低 | 多为难燃或可燃构件 |
一、二级耐火等级的厂房主要承重构件都要求不燃性,这是基本盘。工业厂房一般要求不低于二级耐火等级,具体还要看厂房的火灾危险性类别和层数。
关于厂房和仓库混建的限制
这个《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.1条讲得很清楚。厂房和仓库混建的核心原则是:火灾危险性类别不同,防火分区的划分和防火间距要求都不一样,不能随便混在一起。
■ 甲、乙类厂房和仓库严禁与其它功能的建筑合建,也不得在厂房内设置甲、乙类仓库
■ 丙类厂房内可以设置丙类仓库,但要用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房分隔,且仓库的建筑面积要计入厂房防火分区面积
■ 厂房内设置中间仓库时,储量不宜超过一昼夜的需要量,这个在条文说明里有明确提到
你这个柴油发电机如果属于丙类设备,配合使用的柴油储油间也要按丙类仓库来对待,不能和甲乙类生产区域混在一起。
关于甲乙类厂房泄压面积计算
泄压面积计算在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条有专门规定,公式是:
A = 10 × C × V^(2/3)
其中A是泄压面积(㎡),V是厂房容积(m³),C是泄压比(㎡/m³)。甲乙类厂房C值一般取0.030~0.060,具体取值要看爆炸危险物质的特性,有粉尘爆炸危险的取上限,有气体爆炸危险的按介质特性选取。计算时要注意:
■ 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗等,不应采用普通玻璃
■ 泄压面积应避开人员密集场所和主要交通道路
■ 长径比大于3的厂房,宜划分为多个计算段分别计算泄压面积
以上信息基于我个人掌握的标准版本,规范条文请以最新发布的官方文件为准。
另外问一句,你这个发电机的底座油箱容量大概是多少?如果超过1立方米,那就不只是设备选型的问题了,可能涉及到储油间的独立设置和防火分隔,方案上会有比较大的差异。还有厂房本身是做什么用的,火灾危险性类别是什么?这几个信息补充一下,能帮你看得更准。 |
|