新建小型电影院相关消防设施

在一个占地面积不到300平米的建筑内(该建筑共3层),在一层设置一个190平米的电影院,且每个放映厅不超过50平米。问:经查询《建筑防火通用规范》,室内消火栓、室外消火栓、自动灭火系统、自动报警系统、排烟系统都不用设置,是这样吗?我想确定下。其次需要注意什么,如果2层及以上房间为宾馆,可否共用一个疏散出口?还要注意些其他的吗?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?