发表于 2026-5-22 18:12:57 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
商场疏散走道最小净宽多少?

商场疏散走道最小净宽多少?

相关问题讨论:
1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
2. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 23:29:04 |河北| 显示全部楼层
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,并建议咨询当地消防部门确认。

关于商场疏散走道最小净宽

这个需要根据商场的具体情况来定。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.8条,疏散走道的净宽度指标是按疏散人数每百人计算的最小净宽度,但对于商场这类公共建筑,通常还要考虑实际人流密度。一二级耐火等级的商店建筑,当疏散走道单面布房时,最小净宽度不应小于1.4米;双面布房时,不应小于1.5米。不过,请注意,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已经实施,该规范为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。新规范中对疏散设施有更严格的要求,具体数值建议查阅GB 55037-2022或咨询当地消防部门。

关于餐饮场所的厨房排烟和灭火系统

餐饮厨房的排烟和灭火系统设置很关键。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.11条,餐厅宜设置在独立防火分区内,且厨房应设置灭火装置。排烟方面,厨房应设置机械排烟系统,排烟量应按换气次数计算,一般不小于60次/小时。同时,根据《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001,油烟排放需达标。新规范GB 55037-2022第5.3.3条也强调了厨房的防火分隔和消防设施要求。实际设计中,建议在厨房入口处设置防火门,并安装自动灭火系统如气体灭火或水喷雾。

关于步行街消防设计中各层的防火分隔

步行街的防火分隔要特别注意。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.6条,步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,楼板耐火极限不低于1.50h。步行街顶棚应采用不燃材料,且不得设置广告牌或突出物。各层之间要通过防火挑檐或防火玻璃窗进行分隔,防止火势竖向蔓延。新规范GB 55037-2022第5.3节对步行街的防火设计有更详细的规定,强调整体防火安全。设计时需确保步行街长度不超过一定限制,并设置足够的安全出口。

关于疏散门的开启方向和宽度

疏散门的开启方向和宽度有明确要求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,疏散门应向疏散方向开启,即向外开启,不能使用推拉门或旋转门。最小净宽度不宜小于0.9米,对于人员密集场所,如商场,可能需要更宽,具体根据疏散人数计算。新规范GB 55037-2022第5.1.5条同样规定了疏散门的开启方向和宽度要求。实际工程中,要注意门扇开启后不影响疏散走道的有效宽度。