临时施工造成的消防停水

一整层楼内的局部要做消防改造工程,调整和增加喷淋头。这样的话,整个楼层的喷淋管网需要泄水后才能做施工改造。 但是这种消防停水导致非施工区域内的喷淋管网也没有水。请问这种消防停水需要去消防局做备案吗? 或者我们必须要做什么补救措施才可以停水?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 14:42:44 |内蒙古| 显示全部楼层
关于消防停水备案与补救措施

局部改造导致整层喷淋管网泄水停水,这属于消防设施临时停用,必须走正规报备流程,绝不能私自断水。根据《消防设施通用规范》GB 55024-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第8.0.4条规定,消防设施因维修、更新等原因需要暂停运行的,应制定应急预案,并报当地消防救援机构备案。实操中通常由物业或产权单位通过属地“消防安全重点单位数字化监管平台”提交停用/维保申请,获批后方可破管施工。

停水期间的补救措施必须形成闭环,否则一旦发生火情将直接追究主体责任:
■ 增配移动式灭火器材——按原设计保护面积的1.2~1.5倍补充水基型或ABC干粉灭火器,动火作业点周边5米内必须配置
■ 升级巡查管控机制——施工期间实行双人不间断防火巡查,动火作业严格执行“一证一器一监护”,严禁无票动火
■ 提前书面告知与通道保障——向该楼层所有入驻单位下发消防停用通知,明确应急联络人,彻底清理疏散楼梯与前室堆积物
■ 采用分区隔离阀分段施工——利用楼层环管上的信号蝶阀或检修阀将停水范围压缩到最小,缩短单区无水时长
■ 备妥替代水源与试压预案——恢复施工后必须先做水压试验和末端试水,确认最不利点压力达标后方可撤除临时防护措施

特别提醒:消防设施停用涉及重大公共安全责任,具体报备材料清单、审批时限及现场抽查要求请以当地消防救援支队最新规定为准。

关于喷淋系统的设计参数确定

设计参数的确定核心是“定性分级+定量核算”,依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017执行:
■ 先划危险等级——根据建筑用途、储存物品燃烧特性或厂房工艺划分轻危险级、中危险级(Ⅰ/Ⅱ级)、严重危险级等,这是后续查表的唯一依据
■ 再定喷水强度与作用面积——不同等级对应固定组合,例如中Ⅱ级仓库为12L/min·㎡配合180㎡作用面积,严重危险级Ⅱ级则翻倍至20L/min·㎡配合260㎡
■ 核算最不利点压力与水泵工况——结合管道沿程阻力与局部阻力计算总水头,确保最不利喷头工作压力满足规范要求(直立型/下垂型一般≥0.05MPa,特殊类型≥0.10MPa),据此选定喷淋泵流量与扬程
工程上强烈建议用专业水力计算软件导出计算书作为施工图附件,避免手算遗漏支管阻力导致验收卡壳。

关于寒冷地区冬季防冻常见做法

北方无采暖或低温区域喷淋防冻,规范允许的方案比较明确,选哪种看建筑功能定位:
■ 干式系统——平时管内充0.03~0.05MPa压缩空气,火灾时报警阀开启排气进水,适用于地下车库、冷库、锅炉房
■ 预作用系统——火灾探测器与手动报警按钮双联锁控制,平时管内有压空气,双重防误喷,适合数据中心、文物库房等怕水损场所
■ 湿式系统加强保温与排空——对有基础供暖但温度不稳的区域,主管道外包橡塑保温+电伴热带,系统最高点设自动排气阀,最低点设泄水阀,寒潮期手动排空存水
设计阶段应在平面图和系统图中明确标注防冻措施说明,施工交底时重点强调电伴热的接地与温控箱设置。

关于喷头布置间距过大或过小的影响

喷头间距不是凭经验随手排的,直接决定系统能否发挥设计效能:
■ 间距过大——会导致实际覆盖面积低于规范要求的喷水强度和作用面积,形成保护盲区,火灾初期无法有效控火,验收检测时末端试水装置流量必然不达标,且可能引发楼板受热变形坍塌
■ 间距过小——虽然覆盖没问题,但会徒增管材与喷头成本;更现实的是极易与风管、桥架、照明灯具发生空间冲突,造成吊顶标高不够或安装返工;此外过密喷头会扰乱烟气自然上浮路径,反而削弱早期火灾探测灵敏度
规范对最大最小间距有硬性限制,例如中危险级Ⅱ级下垂型喷头,最大间距不得大于3.6m,距非遮挡梁边距离≤0.3m,距墙≤1.8m。具体数值务必对照GB 50084-2017表7.1.2执行,排版前最好用BIM或SketchUp做碰撞检查,能省大量后期扯皮。

(注:以上技术结论基于现行国家规范体系整理,地方消防备案政策及审批口径可能存在动态调整,实际操作前建议致电辖区消防救援大队监督执法科确认最新流程。)