查看: 17|回复: 1

灭火器种类喷射时间,喷射距离?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4064

积分

版主

积分
4064
发表于 2026-5-22 18:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
灭火器种类喷射时间,喷射距离?

手提式灭火器种类,喷射距离喷射时间?

相关问题讨论:
1. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
2. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
3. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4064

积分

版主

积分
4064
 楼主| 发表于 昨天 07:56 | 显示全部楼层
关于灭火器种类、喷射时间与喷射距离

这个问题在消防验收时经常被问到。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005(注意:该规范部分内容可能受GB 55036-2022《建筑消防设施通用规范》影响,具体以最新官方文件为准),不同类型手提式灭火器的参数如下:

灭火器类型喷射时间(秒)有效喷射距离(米)典型适用场景
ABC干粉(1-3kg)8-151.0-2.0通用型,适用于A/B/C/E类火灾
二氧化碳(2-5kg)6-101.5-2.0精密仪器、电气设备(E类)
水基型(1-3L)30-602.0-3.0A类火灾、部分F类(厨房)
泡沫(2-6L)40-602.0-3.0B类液体火灾


重要提醒:以上数据基于常规产品测试值,实际使用中受环境温度、操作姿势影响较大。灭火时应保持安全距离——干粉灭火器建议1.5米以上,二氧化碳需防冻伤保持2米距离。 消防部门验收时会抽查实际喷射性能,建议每季度做简易测试。

关于灭火器配置数量与摆放位置

根据GB 50140-2005第5.2.1条和第6.1.1条(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新要求请以消防部门最新规定为准):

■ 配置数量计算核心公式:Q=K×S/U
● Q:需配置灭火级别(单位A或B)
● K:修正系数(普通场所取1.0,歌舞娱乐等取1.3)
● S:保护面积(㎡)
● U:单位灭火级别最大保护面积(A类火灾:轻危50㎡/A,中危25㎡/A;B类火灾数值不同)

■ 摆放位置硬性要求:
● 必须设置在明显且便于取用的位置,此为强制性要求
● 顶部离地高度≤1.5m,底部离地≥0.08m(GB 50140-2005第6.1.3条)
● 不得遮挡消防栓,与疏散通道边缘距离≥0.5m
● 厨房等高温场所需配置专用灭火器箱防油污

关于不同火灾类别灭火器选择

这个问题很关键,选错灭火器可能适得其反。依据GB 50140-2005第4.2节(注意:该规范部分条款可能受GB 55036-2022更新,请以最新消防审批为准):

■ A类火灾(固体物质):木材纸张等
● 首选水基型、泡沫灭火器
● 可用ABC干粉(但残留大,精密场所慎用)

■ B类火灾(液体):汽油油类等
● 优先泡沫、BC干粉
● 严禁直接用水(会扩大火势)

■ C类火灾(气体):燃气泄漏
● 先关气源!再用干粉或二氧化碳
注意:气体火灾必须切断气源,否则会复燃

■ E类火灾(带电设备):
● 必须用不导电的二氧化碳或干粉
● 600V以上设备需先断电

关于高层建筑灭火器保护距离

高层建筑的灭火器配置更严格。根据GB 50140-2005第5.2.2条(该规范在GB 55036-2022实施后部分条款可能调整,建议核对最新文件):

■ 手提式灭火器最大保护距离:
● A类火灾:轻危25m、中危20m、严危15m
● B/C类火灾:轻危15m、中危12m、严危9m

■ 高层特殊要求:
● 每层至少配置2具灭火器
● 消防电梯前室必须单独设置
● 超过100m高层需增加配置密度(每50㎡至少1具)
● 建议采用"双点覆盖"原则:任一点到最近灭火器距离≤最大保护距离的70%

安全提示:高层建筑灭火器配置方案必须经当地消防部门审批,验收时会实测保护距离。 我们项目曾因把灭火器放在转角柜后导致验收不合格,建议安装后用卷尺现场复核。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部