仓库的防流散措施

建规:3.6.12 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。解析里说防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门槛,再在门槛两边填沙土形成漫坡,便于装卸。问题:作为强条,有无其他防流散措施?门口做的漫坡最低高15厘米,叉车进出不方便。如果漫坡做的太缓,占用库内空间过大。有无可能改为在库内门口和墙边挖防流散的槽和集液的坑,上覆带孔钢板。门口的漫坡减少高度至8-10厘米左右。这样既可起到防流散作用,又可减少漫坡高度对叉车的影响。以上,请各位专家指教。谢谢!

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
关于防流散措施的替代方案

这个问题我之前也琢磨过,确实是个施工和使用中的矛盾点——150mm的漫坡叉车过不去,做太缓又占库内空间。

先说规范依据。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.12条是强制性条文,原文说的是“甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施”。条文说明里提到的基本做法是漫坡或门槛,但注意,规范只要求“应设置”,并没有限定死必须用哪一种方式,所以在原理上,只要能达到防流散的目的,其他做法也不是完全不行。

你提到的“门口挖槽+集液坑+降低漫坡高度”这个方案,其实在有的石化仓库和危化品库见过类似做法,但有几个问题需要考虑:

■ 集液槽的容积计算。如果仓库里存放的是桶装液体,需要考虑单桶最大泄漏量(按整桶泄漏算)加上冲洗水量,槽的容积不够的话,液体还是会漫出来。规范要求防流散设施的容积不应小于最大单罐(或单桶)的储量,这个在《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008(2018年版)第6.2.12条附近有类似规定,虽然针对的是石油化工,但原理相通。

■ 带孔钢板的承载问题。如果仓库里走叉车,钢板要能承受叉车的轮压,而且钢板和槽体之间的缝隙密封要处理好,否则液体顺着缝隙渗到外面去,槽就白挖了。另外钢板上的孔洞时间长了容易被杂物堵住,影响排水和集液效果。

■ 漫坡高度降低到80~100mm的可行性。如果漫坡降得太低,桶装液体泄漏时流速快、冲量大,液体可能越过漫坡直接流到门外。150mm这个数不是随便定的,是考虑了泄漏液体的惯性冲量之后取的保守值。降低到80~100mm,用集液槽来辅助拦截,从理论上讲可以,但需要做具体的计算验证——比如桶装液体从1m高摔下来泄漏时的流速和动压,能不能在100mm的漫坡前被有效拦截,这些得有数据支撑。

话说回来,消防验收的时候,图审和验收专家通常习惯认规范原文里明确写的做法,对于创新方案会比较谨慎。如果强行改方案,很可能被要求做专家论证或者补充设计复核,验收周期会拉长。

个人建议:如果实在叉车不方便,可以考虑在门口做可拆卸式漫坡(平时用叉车时拆掉,不用时装回去),或者用钢板做的活动坡道来过渡,这样既满足规范要求,又解决了使用问题。如果坚持要做集液槽的方案,建议先找当地消防部门或图审中心沟通一下,问问他们认可不认可,再决定走哪条路。

另外提醒一下,这个条文的引用是基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),具体条文请以最新发布的规范原文为准。消防验收以当地消防部门审批意见为准。