查看: 569|回复: 1

已建的五层商场,甲方想在第五层其中做300平米的成人培训机构,是否可以?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:14:55 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
已建的五层商场,甲方想在第五层其中做300平米的成人培训机构,是否可以?

已建的五层商场,甲方想在第五层其中做300平米的成人培训机构,需要设计院出图做二次消防报审,是否可以?谢谢!

相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-6 10:33:01 |厄瓜多尔| 显示全部楼层
这个项目我做过类似的,说一下我的看法。

先说结论:可以,但有严格条件

成人培训机构属于人员密集场所,在已建成的商场五层做,关键看几点:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.7条,歌舞娱乐放映游艺场所(含录像厅、卡拉OK等)不宜布置在四层及以上,但成人培训机构不属于歌舞娱乐放映游艺场所的范畴,所以楼层限制相对宽松,第五层原则上可以做。

但需要满足以下条件:

■ 商场本身的防火分区、疏散宽度、楼梯数量要能满足培训场所的额外要求。300平米通常需要至少两个安全出口,疏散走道净宽不小于1.1米,疏散门不小于0.9米。具体要看商场五层现有的消防设施是否够用。
■ 培训场所内部必须按《建筑设计防火规范》第5.4.9条的要求设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,以及相应的疏散指示标志和应急照明。如果商场五层原来没有这些设施,就要加装,这涉及到结构改造(比如管线穿楼板、墙面开洞等),需要设计院统一考虑。
■ 培训场所的隔墙、吊顶等装修材料必须采用A级(不燃)或B1级(难燃)材料,具体看规范第5.4.2条。

关于二次消防报审

这个必须做。用途变更属于既有建筑改造,根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号,2020年发布,后续可能有修订,请以当地住建部门最新文件为准),需要由设计院出具消防设计专篇,报消防主管部门审查,审查通过后才能施工,结束后还要验收。

建议你们先做这几步:

■ 找设计院去现场勘查,确认商场五层现有的消防设施(防火分区、疏散楼梯宽度、喷淋系统、报警系统等)是否满足培训场所的要求
■ 如果不满足,设计院要出具改造方案,包括结构加固(如需要)、设备改造、装修材料等
■ 方案出来后报当地住建部门或消防部门做消防设计审查
■ 拿到施工图审查合格证后再施工,施工过程中要留好隐蔽工程资料
■ 完工后申请消防验收,验收合格才能投入使用

特别提醒:具体以当地消防主管部门的审批意见为准,各地执行尺度可能有所不同。如果商场五层原来就是商业用途,消防设施齐全,改造难度相对小一些;如果原来是大空间空置,要做隔墙、加喷淋,造价和工期都会上去。

关于你提到的其他几个问题

你列了步行街防火分隔、手术室消防、餐饮排烟等问题,这些和本项目关系不大,但既然问了,我简单说一下通用原则:

■ 步行街各层防火分隔:通常采用防火卷帘和防火墙,按《建筑设计防火规范》第5.3.5条执行
■ 手术室等特殊区域:属于洁净区,消防要求更高,通常需要独立防火分区,并设自动灭火系统
■ 餐饮厨房排烟与灭火系统:排烟要按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017设计,厨房还要设自动灭火装置(如厨房专用灭火系统)

这些具体问题建议单独开帖讨论,每个都能展开写不少内容。

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体规范条文请以最新发布的官方版本为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部