气系统的主备电,核心还是在消防设备供电的可靠性上。你提到的控制器输出电流不够,电磁启动器直接接UPS,这个做法我见过不少项目这么干,但严格来说,有些细节得捋清楚,尤其是备电的问题。
关于主备电的规范要求
消防设备的主备电切换,现行规范里最核心的依然是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013。第10.1.1条明确说了,火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。第10.1.2条又规定,系统的主电源应使用消防电源,备用电源可采用蓄电池组或者UPS。
你提到的气体灭火系统,它的控制盘实际上属于火灾自动报警系统的一部分。所以,主备电切换是必须的。你直接把电磁启动器接到UPS上,这个做法本身不能算错,因为UPS确实可以作为备用电源的一种。但有几个关键点:
- UPS要独立回路:UPS本身不能跟主回路串在同一个断路器后面,必须独立于主回路。如果主回路跳闸,UPS应该能自动无缝切换,给电磁启动器持续供电。
- 切换时间要求:规范要求主电源断电后,备用电源应在15秒内自动投入,保证气体灭火系统控制器能正常工作。如果UPS切换时间太长,或者你直接接在UPS电源上,而主回路断电时UPS本身也掉电,那就等于没有备电。
- 容量核算:控制器输出电流不够,说明主回路或者控制器的供电能力本身就不足。你直接接UPS,必须确认UPS的额定输出电流、电池容量,能同时满足气体灭火系统在火灾延续时间内的所有负载(包括电磁启动器、报警器、指示灯等)。如果UPS容量不够,它本身也坚持不了多久,那就等于备电形同虚设。
结论:电磁启动器接UPS需要考虑备电,但不是简单接上就完事。必须确保UPS本身是独立于主回路的,且容量和切换时间满足规范要求。
关于规范的最新调整
你问现行规范有没有最新调整或补充。GB 50116-2013目前还是现行的标准,但要注意,2021年之后国家陆续发布了新的全文强制性规范。跟消防电源最直接相关的是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,这个规范是全文强制性的,所有条文必须严格执行。
其中第10.1.6条(强条)规定:消防用电设备应采用专用的供电回路,末端配电箱的设置应满足消防设备在火灾时持续运行的要求。另外,GB 55037-2022第10.1.8条(强条)也明确:消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房、气体灭火系统等消防设备的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
这意味着,对于气体灭火系统,你必须在气体灭火控制盘所在的配电箱处设置主备电自动切换。如果你只在总配电箱那里切换,而控制盘这里还是直接接UPS,那就不符合强条要求了。所以,规范的更新方向就是强调末端切换,不能简单用UPS替代主备电切换装置。具体条文请以最新发布的规范原文为准,建议翻一下GB 55037-2022。
施工和验收的关键节点
施工和验收时,这几个点容易被忽视:
■ 主备电切换时间测试:验收时要用断电模拟,实测备电(UPS)自动投入的时间,看是否满足15秒的要求。很多项目验收时发现UPS切换时间超过30秒,直接不合格。
■ 线路独立性:主备电线路必须分开敷设,不能共用一根管子。验收时要检查,主电和备电的电缆是否分别穿管,或者在同一桥架内用隔板隔开。
■ 末端切换箱的设置:检查气体灭火控制盘的这个配电箱,是否真的设置了自动切换装置(ATS)。如果只装了双电源切换开关,但没接UPS,或者接了UPS但没装ATS,都不算符合规范。
■ 容量标定:验收时,要核对UPS的额定容量、电池组的AH数,是否满足气体灭火系统持续工作时间(通常按30分钟或1小时算)。建议在验收记录里把UPS的型号、容量、切换时间这些参数都写清楚,便于后期追溯。
工程案例分享
说个以前项目上的教训。一个机房,气体灭火系统控制盘直接用UPS供电,日常检查也没发现问题,觉得UPS带个电磁启动器绰绰有余。结果有一次消防联动测试,主回路因为某个故障跳闸,UPS自动切换了,但运行不到5分钟,UPS就报警了,因为电池组老化严重,实际容量只有标称的一半。后来一查,电磁启动器瞬间启动电流其实挺大,UPS虽然额定电流够,但瞬间浪涌电流把电池压降拉得很低,导致控制器复位了。
所以,UPS的维护和老化的监测也非常重要,不能觉得接上UPS就一劳永逸。另外,建议在施工时就明确,气体灭火控制盘的供电回路,应该从消防配电箱或者消防电源箱直接引来,并在末端设双电源切换箱,而不是直接从普通插座或非消防电源上接。你们这个项目,最好先确认一下控制盘到底是直接从UPS引线,还是从末端切换箱引线,区别很大。
如果你们是直接接UPS,建议跟设计沟通一下,看能不能在控制盘附近增加一个末端切换箱,把主电和UPS的电都接到切换箱上,这才是符合强条的做法。 |
|