查看: 59|回复: 1

关于排烟防火阀的疑惑

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于排烟防火阀的疑惑

大家好,请教一个问题。排烟防火阀是否需要同排烟阀一样做就地1.5米按钮。一个排烟系统负担同一防火分区多个防烟分区时,排烟支管做排烟防火阀。当着火区域发生火灾,需要关闭其他防烟分区支管排烟防火阀。此时若线路故障,该排烟防火阀未及时关闭,确保烟气不蔓延,是否需手动关闭。是否可以通过钢丝绳做就地1.5米按钮,快速关闭该排烟防火阀。火灾结束通过检修口复位。请大家指导。

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-2 21:18:16 | 显示全部楼层
关于排烟防火阀的疑惑

你这个帖子涉及到几个关键点,我逐一说说个人看法,供你参考。

第一,排烟防火阀是否需要就地1.5米按钮。

排烟防火阀和排烟阀在消防系统中的功能定位不同,控制要求也不一样。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,排烟阀是在排烟系统支管上设置的,平时常闭,火灾时由火灾自动报警系统联动开启,同时会在距地1.3~1.5米的位置设置手动开启装置,方便现场应急操作。而排烟防火阀是安装在排烟管道上的,平时常开(用于排烟),火灾时温度达到280度时自动熔断关闭,同时也具有电动关闭功能。规范里没有明确要求排烟防火阀必须设置就地1.5米的手动按钮,但工程实践中,很多项目会在阀门附近设置一个手动拉杆或钢丝绳,通过机械方式快速关闭,尤其在需要确认其他防烟分区支管关闭的情况下,这个做法比较常见。不过,建议你核实一下项目所在地是否有地方性消防技术标准或设计图纸中的具体要求,因为不同地区消防部门对执行细节的理解可能略有差异。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

第二,线路故障时是否可以通过钢丝绳快速关闭。

你担心的这个情况——线路故障导致排烟防火阀未及时关闭,确实是一个实际工程中需要考虑的点。通过钢丝绳做就地手动关闭装置,在机械原理上是可行的,施工也相对简单。不过,需要注意两点:

■ 钢丝绳的走向和固定要合理,不能影响其他管线或设备,也不能在火灾时被损坏。
■ 手动关闭后,火灾结束后需要通过检修口手动复位,这个操作在规范中也是允许的,但复位后要确认阀门开启到位,并检查其密封性。

第三,排烟系统与空调系统共用风道时的注意事项。

这个问题很关键。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.1条,通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层。而且,排烟管道与空调管道如果共用风道,存在烟气蔓延的风险。规范对此有严格限制:

■ 排烟管道与空调管道不得共用同一风道(除非有特殊设计并经消防部门审批同意)。
■ 如果确实需要交叉或共用,必须在管道的连接处设置防火阀,且防火阀的动作温度要符合要求(排烟管道通常为280度,空调管道为70度)。
■ 另外,共用风道时,必须确保风道的耐火极限满足要求,且风道内壁要光滑,避免积灰或堵塞。

特别提醒:排烟系统的设计涉及到生命财产安全,如果项目中有特殊设计需求,建议先与当地消防部门沟通,确认是否允许共用风道,以及具体的构造要求。以当地消防部门审批意见为准。

另外,你提到的“相关问题讨论”里可能还有其他内容,但帖子没贴全。如果还有其他疑问,可以补充上来,咱们再一起分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部