消防泵出水管压力保不住,换个模块就好了,这个现象我遇到过几次,给你分析一下。
关于压力保不住的原因
你提到的这个“模块”,我猜大概率是消防泵控制柜里的电接点压力表配套的控制模块,或者是压力变送器、液位控制器之类的信号采集模块。压力保不住,换模块就能解决,说明问题出在信号采集和传输环节,而不是泵体或管网本身。
具体来说,消防泵出水管压力保不住,最直接的原因就是泵没有正常启停。当管网压力降到设定启泵压力时,电接点压力表或压力变送器应该给控制柜一个信号,让泵启动,把压力打上去。如果这个模块坏了,信号就传不过去,泵得不到指令,自然就保不住压。换模块以后,信号恢复正常,泵能正常启停,压力就稳住了。
还有一种可能性是这个模块本身是控制泵启停的继电器或者接触器,如果触点烧蚀或者线圈故障,也会导致泵无法正常启动,换新以后问题解决。这种维保案例在老旧项目里挺常见的,尤其是那些控制器长期在潮湿环境里运行的。
关于稳压泵的启停压力设定
这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 里有明确规定。第5.3.3条说,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa。启泵压力一般设定为:稳压泵的启泵压力应大于消防主泵的启动压力,且与消防主泵启动压力的差值不应小于0.07MPa,也不应大于0.10MPa。停泵压力则设定在启泵压力基础上增加0.05~0.07MPa。
具体数值要根据系统静压来算,比如系统静压是0.6MPa,那么启泵压力可以设在0.15~0.25MPa之间,停泵压力设在0.20~0.30MPa之间。不过这个只是一个参考,实际项目上设计院会在图纸上给出具体数值,按图施工就行。如果图纸没给,建议让设计确认一下。
关于消防水池有效容积
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第3.6.1条,消防水池的有效容积应按火灾延续时间内室内外消防用水量之和计算。具体包括:
■ 室内消火栓系统用水量
■ 室外消火栓系统用水量(如果消防水池承担室外消防用水的话)
■ 自动喷水灭火系统用水量
■ 其他自动灭火系统(如泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统等)用水量
需要注意的是,火灾延续时间内市政给水管网能连续补充的水量,可以扣减,但补水量要按可靠水源计算,一般取1小时补水量。另外,水池的取水口、吸水井等构造部分不算有效容积,有效容积是指从最低有效水位到最高水位之间的储水量。
关于高位消防水箱设置高度不够如何补救
这个也是比较常见的问题。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.2.2条,高位消防水箱的最低有效水位应满足最不利点处灭火设施(一般是顶层消火栓或顶层喷头)的静水压力要求。一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,高层住宅和二类高层公共建筑不应低于0.07MPa,超过100米的建筑不应低于0.15MPa。
如果高度不够,常见的补救措施有这么几种:
■ 设置稳压泵。这是最常用的方案,在屋顶消防水箱出水管上设置一套稳压泵,通过电接点压力表控制,保证系统压力在0.15MPa以上。稳压泵的流量按规范要求不小于1L/s,扬程根据系统压力计算确定
■ 增大水箱有效容积。这个办法对静压提升作用有限,但能增加系统储水量,延长火灾初期的供水时间。规范要求一类高层公共建筑不小于36m³,但具体还是要看设计
■ 在屋顶增设消防水箱间,把水箱放在更高的位置,但这样会增加结构荷载,需要设计复核
需要提醒的是,消防系统涉及安全,稳压泵的启停参数、水池容积计算、水箱高度的调整,都应该以设计院出具的正式图纸和计算书为准,不能仅凭经验操作。如果涉及修改,需要请有资质的设计单位出变更,并报当地消防部门审批。
以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体规范条文请以最新发布的官方文件为准。 |
|