楼板多处开洞,防烟分区可以跨越楼层吗?

丙类工业厂房,两层之间的楼板有多处开洞,两层可以划分为一个防烟分区吗?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-24 08:43:15 | 显示全部楼层
关于防烟分区能否跨越楼层

这个问题得看楼板开洞的具体情况。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条,防烟分区不宜跨越楼层。但如果楼板开洞后形成了类似中庭的连通空间,可以按连通空间统一考虑,不需要严格按楼层划分——前提是两层之间没有防火分隔措施,烟气会自然蔓延。不过你提到的是“多处开洞”,不是完整的中庭,这个就比较复杂了,具体要看开洞的位置、面积比例以及两层之间的防火分区划分情况。

建议直接咨询当地消防部门或设计院暖通专业,以消防审批意见为准。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道

根据GB 51251-2017第4.4.4条,排烟系统与通风空调系统共用风道时,必须满足以下条件:

■ 风机和管道材料必须满足排烟系统的耐火等级要求——排烟风管需按GB 51251第6.3.1条,采用镀锌钢板或无机玻璃钢,且厚度不低于规范要求
■ 必须设置可靠的切换装置——平时通风用的阀门在火灾时自动关闭,排烟阀自动开启,二者不能同时打开
■ 共用风道内的风速、风压、漏风量等参数应同时满足两个系统的设计要求
■ 设备选型需经过双工况校核——排烟量通常远大于通风量,风机选型时需确认是否满足排烟风量要求

实际工程中,这种共用方案在审核时经常被消防部门质疑,建议做专项设计并经专家论证。如果可能,尽量分开设置,减少后期麻烦。

关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条,不同耐火等级对建筑构件的燃烧性能和耐火极限有明确要求:

构件名称一级耐火等级二级耐火等级三级耐火等级
防火墙不燃性 3.00h不燃性 3.00h不燃性 3.00h
承重柱不燃性 3.00h不燃性 2.50h不燃性 2.00h
不燃性 2.00h不燃性 1.50h不燃性 1.00h
楼板不燃性 1.50h不燃性 1.00h不燃性 0.75h
疏散楼梯不燃性 1.50h不燃性 1.00h不燃性 0.75h


注意,GB 50016中的“不燃性”要求与强制性通用规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.2.1条一致,两者在构件燃烧性能要求上没有冲突。具体条文以最新版本为准。

关于厂房和仓库混建的特殊限制

这个在GB 50016-2014(2018年版)第3.1.2条有明确规定:厂房和仓库不能混建在同一座建筑内,二者之间必须用防火墙分隔。而且混合建筑时,防火分区面积、疏散距离、安全出口数量等都要按最严格的要求执行。

另外,根据GB 50016第3.3.1条,厂房内设置仓库时,仓库区域必须设置独立的安全出口,不能与厂房共用人员出入口,这一点特别容易被忽视。如果厂房和仓库之间没有防火墙分隔,消防审核基本过不了。
回复 支持 反对