《消防设施通用规范》对稳压泵扬程的规定?

《消防设施通用规范》3.0.13 稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。《消防设施通用规范》实施指南给出的意见是 “稳压泵的设计压力不宜小于消防水泵零流量时的扬程。当消防水泵为单台工作泵,或功率不是很大时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵设计扬程加上0.10MPa的值;当工作泵为2台及以上时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵零流量时的扬程加上0.10MPa的值,以提高消防水泵启动的可靠性,减少对配电系统的干扰。”假设一类高层公共建筑,最高楼层地面约55m,消火栓栓口动压35m,水头损失按10m,消防泵扬程约100m,稳压泵扬程110m,会导致最低处消火栓栓口静压超过1.0MPa,消火栓系统需要分区。请问上述理解是否有问题,目前各地消防 设计 审查是否按此执行。

相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?