《消防设施通用规范》对稳压泵扬程的规定?

《消防设施通用规范》3.0.13 稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。《消防设施通用规范》实施指南给出的意见是 “稳压泵的设计压力不宜小于消防水泵零流量时的扬程。当消防水泵为单台工作泵,或功率不是很大时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵设计扬程加上0.10MPa的值;当工作泵为2台及以上时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵零流量时的扬程加上0.10MPa的值,以提高消防水泵启动的可靠性,减少对配电系统的干扰。”假设一类高层公共建筑,最高楼层地面约55m,消火栓栓口动压35m,水头损失按10m,消防泵扬程约100m,稳压泵扬程110m,会导致最低处消火栓栓口静压超过1.0MPa,消火栓系统需要分区。请问上述理解是否有问题,目前各地消防 设计 审查是否按此执行。

相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-1 03:44:24 | 显示全部楼层
关于《消防设施通用规范》3.0.13条对稳压泵扬程的规定,这个条文写得比较原则性,你说的《实施指南》里的解释是目前工程界比较主流的做法。我结合自己的理解给你捋一捋。

规范条文本身怎么说的

《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.13条原文是:“稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。”注意,GB 55036-2022是全文强制性规范,所有条文都必须严格执行。但条文里“满足系统自动启动和管网充满水的要求”这个表述,确实留了解释空间,所以才有了《实施指南》里的细化建议。

《实施指南》两种做法的理解

■ 第一种:“稳压泵的设计压力不宜小于消防水泵零流量时的扬程”。这个比较好理解,因为消防水泵启动瞬间流量为零,扬程最高(即零流量扬程),稳压泵的压力至少要能顶住这个最大压力,才能保证系统在泵启动切换时管网压力稳定。

■ 第二种:“当消防水泵为单台工作泵,或功率不是很大时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵设计扬程加上0.10MPa的值”。这个做法更保守,怕的是多台泵并联时零流量扬程叠加,压力会更高。但单台泵或小功率泵时,直接用设计扬程加0.1MPa,操作上简单,设计院和审图也比较认可。

■ 第三种:“当工作泵为2台及以上时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵零流量时的扬程”。多台泵并联,零流量扬程比设计扬程高不少,这时候用零流量扬程来确定稳压泵压力更合理。

实际工程中怎么选

我个人的经验是,如果项目不大、泵组简单,直接按“设计扬程+0.1MPa”报审,大多数审图都能过。如果项目大、泵组多(比如两台或以上主泵),或者有审图老师较真,那就按“零流量扬程”来定。另外,不管用哪种方法,还有一条底线不能忘——稳压泵的扬程必须保证最不利点灭火设施的静水压力满足要求,比如消火栓系统不应小于0.15MPa,这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条里有明确。

需要提醒的是,消防设计最终要以当地消防部门的审批意见为准,不同地区对此的理解和执行尺度可能有差异,建议在出图前跟审图中心确认一下当地的惯例。另外,我提到的规范版本信息基于训练数据范围内的公开资料,具体条文请以最新发布的规范原文为准。