|
|
楼主 |
发表于 2026-9-30 13:06:15
|中国|
显示全部楼层
这个抗爆楼梯间的问题,看着确实很头疼,建筑专业和暖通专业在这个地方最容易打架。我试着帮你捋一下思路,说说个人看法。
关于敞开楼梯间能否不设可开启外窗
坦白说,抗爆建筑设敞开楼梯间且无法自然通风,这条路基本走不通。
虽然《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017和《工业建筑抗爆设计标准》GB 50779-2022确实没有明说“抗爆建筑不能设敞开楼梯间”,但敞开楼梯间本身有一个核心前提——要满足自然通风条件。GB 51251-2017第3.1.2条很明确:建筑高度小于等于20m的敞开楼梯间,可以采用自然通风方式防烟,但前提是每5层内应设置面积不小于2.0m²的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。既然抗爆建筑不能开窗,自然通风这个前置条件就落空了,你根本无法满足规范里“可开启外窗”的要求。
所以结论是:敞开楼梯间在抗爆建筑中很难成立,至少按照GB 51251这条去验收,大概率过不去。
那楼梯间到底该怎么设
从工程实践和专业角度来说,抗爆建筑里最稳妥的做法就是改为封闭楼梯间。理由如下:
■ 封闭楼梯间自带防火防烟功能,允许采用机械加压送风,不需要依赖可开启外窗
■ 根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条(全文强制性规范),楼梯间应能在火灾时防止烟气侵入。封闭楼梯间通过防火门和机械防烟系统完全可以实现这个目标
■ 抗爆建筑的特殊性决定了楼梯间必须兼顾抗爆性能和疏散安全,封闭楼梯间加机械加压送风是目前最成熟、最可靠的方案
把敞开楼梯间改为封闭楼梯间后,加压送风量根据GB 51251-2017第3.4.3条确定,同时注意防爆区与楼梯间之间的防火分隔要满足抗爆要求。
关于建筑专业提出的新风管补风方案
你说得很对,这个方案基本是纸面文章。火灾时新风机按规范要求必须切断电源或联锁停机,新风管不可能在火灾时继续供风。即使新风管平时有风,到了火灾时也指望不上。按规定消防防烟系统必须有独立的供电和联动控制,不能依赖于常规新风系统。所以建筑专业这个建议确实经不起推敲,你这个顾虑完全合理。
建议你直接跟建筑专业坐下来明确:要么改封闭楼梯间加加压送风,要么在这个楼梯间经抗爆设计评估后开可开启外窗(但抗爆建筑开窗可能性极低)。不然消防审查这关就很难过。
需要补充提醒的是:消防验收最终以当地住建部门和消防审查意见为准,各地对强条的执行尺度可能有差异。涉及防排烟系统变更加压送风时,建议同步履行消防设计变更程序,并应经过具备相应资质的施工图审查机构确认。
希望帮到你,这个问题的确烦人,但早沟通、早定方案、少返工。 |
|