建筑面积6000平方的戊类厂房,需要设置室内消火栓吗?

按照防火通规8.1.7,没有写戊类厂房,但是8.1.5条说体积不大于3000立方可以不设,到底按哪一条呢?

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-31 12:40:34 | 显示全部楼层
关于戊类厂房要不要设室内消火栓

楼主这个问题问得挺典型,很多做厂房项目的都会在这两条上绕一下。先说结论:按你给的条件(建筑面积6000㎡),这个戊类厂房需要设置室内消火栓系统。

核心逻辑是这样的:8.1.5条讲的是"体积不大于3000m³"这个豁免条件,8.1.7条是专门针对厂房、仓库的室内消火栓设置要求。两条并不矛盾,是"一般规定"和"专项规定"的关系。你得先算体积,再套用对应的条文。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.7条,厂房建筑体积大于5000m³时,应设置室内消火栓系统。条文是这么写的:建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库、高层厂房和仓库、甲乙丙类液体和气体储罐区等应设室内消火栓。而第8.1.5条那个"体积不大于3000m³可不设"的豁免,针对的是耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房。

你这个6000㎡的戊类厂房,除非层高特别低导致体积算下来不超过5000m³(比如层高不到0.9m,基本不可能),否则体积肯定远超5000m³,8.1.7条的要求就落下来了。而且8.1.5条那个豁免本身也卡着"体积不大于3000m³"的上限,你6000㎡的建筑面积,体积怎么算都超了。

另外提醒一点:GB 55037-2022是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。具体执行时还要看当地消防部门的审查口径,以审批意见为准。

关于耐火等级与构件燃烧性能

这个问题和前面的消火栓其实也有点关联。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条,厂房耐火等级分一、二、三、四级,不同等级对构件要求差别很大:

耐火等级承重墙楼板屋顶承重构件
一级不燃性 3.00h不燃性 2.00h不燃性 1.50h不燃性 1.50h
二级不燃性 2.50h不燃性 1.50h不燃性 1.00h不燃性 1.00h
三级不燃性 2.00h不燃性 1.00h不燃性 0.75h难燃性 0.50h
四级难燃性 0.50h难燃性 0.50h难燃性 0.25h难燃性 0.25h


戊类厂房本身火灾危险性低,但耐火等级还得按规范来。单层戊类厂房如果面积不大,用三级甚至四级也有可能,但你这个6000㎡,建议按一二级做,不然防火分区面积限制会很麻烦。

关于消火栓箱内配件容易忽视的细节

这块做施工和验收的人比较有体会,几个容易漏的点:

■ 水带卷置方式——现在很多工地图省事直接折叠塞进去,规范要求是[url=]竖直悬挂或卷置[/url],保证取用顺畅,这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.2条有要求

■ 栓口方向——栓口应朝外,并不应安装在门轴侧,这个很多项目会装反,消防验收时经常被提

■ 水带长度——一般25m,但要根据保护半径算,别超了保护距离

■ 压力开关和启泵按钮——这是联动启泵的关键,调试时一定要确认信号能正常反馈到消防控制室

■ 栓口静压——超过0.5MPa要设减压装置,不然水枪反作用力太大,操作人员根本握不住

关于高层建筑消火栓竖向分区

竖向分区主要卡两个指标:一是栓口静水压力不应大于1.0MPa,二是系统工作压力。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,系统工作压力大于2.4MPa或者消火栓栓口静压大于1.0MPa时,就应该分区供水。

实际项目中常见做法是:

■ 按楼层高度算,一般50~60m一个分区比较合理
■ 分区形式有串联分区和并联分区,串联分区中间要设转输水箱,并联分区每个区独立水泵,各有优缺点
■ 减压阀分区要注意减压阀后压力不能太低,不然最不利点压力不够
■ 超高层项目还涉及避难层转输泵房设置,这个要跟结构专业配合好,泵房位置和结构留洞都要提前沟通

以上信息基于训练数据覆盖范围内的规范版本,具体条文请以住建部最新发布的规范原文为准。消防设计这块最终还是要当地消防部门审批通过才算数,建议前期多跟审图单位和消防部门沟通。

楼主如果能把厂房的具体层高、单层还是多层、结构形式补充一下,大家还能帮你算得更细一点。