直灌式加压送风系统安装在楼梯间内可以吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
直灌式加压送风系统安装在楼梯间内可以吗

有个项目原有正压送风风机直接放在3层楼梯间内,这样可以吗?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-31 21:31:09 | 显示全部楼层
直接回答你的核心问题:风机直接放在楼梯间里,这种做法我个人觉得不太妥当,需要慎重对待。

关于直灌式加压送风机安装在楼梯间内

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,正压送风机房本身有明确的设置要求。第3.3.5条提到,送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证风机安全运行、便于检修、避免气流短路等措施。但更关键的是,风机设备的运行会产生噪音、振动,而且风机本身需要检修空间,直接放在楼梯间这个疏散通道里,会占用疏散净宽,影响人员通行,万一风机故障需要检修,也会影响楼梯间的正常使用。

从工程实践来看,正规的图纸设计,风机一般都会单独设在风机房或者屋顶、室外等不影响疏散和使用的区域。你提到的这个项目,如果是原有的正压送风风机直接放在3层楼梯间,可能存在两个问题:一是施工时没有按图施工,二是设计变更后没有充分考虑规范要求。

所以我的建议是:如果这个项目还在施工阶段,最好跟设计单位沟通,看能否调整风机位置,单独设置一个风机房或者挪到屋顶、室外。如果已经建成,那就要找设计单位复核,看这个布置是否满足GB 51251-2017的相关要求,特别是对疏散宽度、风机检修、气流组织等方面的影响。如果确实无法调整,那就要看是否有消防部门审批通过的专项方案。以当地消防部门审批意见为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道

这个问题牵扯到防火安全,比较敏感。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.11条,排烟管道必须采用不燃材料制作,且不应穿越防火分区。如果跟空调系统合用风道,最大的风险是火灾时烟气会通过空调风道扩散到其他区域。

需要注意的几个关键点:

■ 风道材质必须满足排烟管道的耐火极限要求,通常不低于1.0小时(具体看设计)
■ 合用的风道内必须设置防火阀,在火灾时能自动关闭,切断烟气传播路径
■ 空调系统的风阀和排烟系统的风阀控制逻辑要联动,不能互相干扰
■ 风道的气密性要求也要满足排烟系统的要求,普通空调风道的漏风量可能不符合标准

稳妥的做法:尽量分开设置独立风道,实在要合用,必须经过设计单位的专项设计,并经过消防审查。这个不是施工方自己可以决定的。

关于排烟量计算:按面积还是按换气次数取大值

这个在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017里写得比较清楚。第4.6.3条对排烟量的计算分了两类情况:

■ 对于净高不大于6m的场所,排烟量按每个防烟分区不小于60m3/h·m2计算,且单值不小于15000m3/h(中庭部分有特殊规定)
■ 对于净高大于6m的场所,按换气次数法(每小时6次)和上述面积法取大值

所以严格来说,不是简单地"取大值",而是不同净高区域有不同的计算方法。你的问题里没有说具体是什么场所、净高多少,所以没法直接给你一个确定的数。你可以对照一下,如果是常规的走道、房间,净高6m以内,按面积法算即可;如果是大空间或中庭,就要按换气次数法复核,取大值。

关于防烟分区长度超过规范限值

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区长度不应大于60m(对于净高不大于6m的场所),且长宽比不宜大于2:1。如果超过这个限值,有几种处理方式:

■ 调整防烟分区划分:在超长位置增设挡烟垂壁或结构梁,把超长的分区拆分成两个或多个合规长度的分区
■ 增加排烟口数量:原来一个分区只设一个排烟口的,可能需要增加排烟口,保证每个排烟口的排烟量不超过其服务范围对应的排烟量
■ 复核排烟系统容量:分区调整后,整个系统的排烟量是否还满足要求,需要重新计算
■ 如果因为建筑功能限制确实无法调整分区,需要设计单位出具专项论证,说明理由并采取加强措施

切忌:不能因为分区长度超了就简单地把排烟量加大,那样可能还是满足不了烟气控制的要求。分区的目的不是为了凑排烟量,而是为了有效控制烟气范围。具体方案以设计单位意见为准。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的GB 51251-2017及相关规范原文为准。