查看: 56|回复: 1

娱乐场所两个疏散门:一个为安全出口,一个为室内疏散门场地疏散距离怎么算,按多少米

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
娱乐场所两个疏散门:一个为安全出口,一个为室内疏散门场地疏散距离怎么算,按多少米

娱乐场所两个疏散门一个为室外安全出口,一个为室内疏散门室内的疏散距离怎么算

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-1 10:32:33 | 显示全部楼层
关于疏散距离的计算

楼主这个问题在歌舞娱乐放映游艺场所里挺常见的,先说结论:只要这个室内疏散门是通向疏散走道、再经疏散走道到达安全出口的,那么疏散距离就要按“房间内最远点到疏散门的距离 + 疏散门到安全出口的距离”两段分别控制,而不是只算到室内疏散门为止。

具体数值按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条来:

■ 房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于9米(一、二级耐火等级,歌舞娱乐放映游艺场所)
■ 房间疏散门至最近安全出口的直线距离,位于两个安全出口之间时不应大于25米(一、二级耐火等级、高层),位于袋形走道两侧或尽端时不应大于9米

这里有个关键点要提醒楼主:那个“室内疏散门”本身不是安全出口,它只是通向疏散走道的门。所以疏散距离要算到最终的室外安全出口或疏散楼梯间入口为止,不能只算到室内这个门就算完。也就是说:

疏散路径段距离限值依据
房间内最远点→室内疏散门不大于9米GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条表5.5.17
室内疏散门→室外安全出口或楼梯间两个安全出口之间不大于25米;袋形走道不大于9米同上


另外要注意,如果房间面积超过50平方米,或者经常停留人数超过15人,那这个房间本身就必须设两个疏散门,两个门之间的距离不应小于5米。楼主说有两个门,这个条件应该是满足的。

关于多业态混合建筑疏散通道共用

可以共用,但有前提。不同业态如果处于同一个防火分区内,共用疏散走道和楼梯是允许的,关键是每个防火分区的安全出口数量和总疏散宽度要满足整个分区内所有人员疏散的需求。如果不同业态分属不同防火分区,那各自要有独立的安全出口和疏散楼梯,不能依赖对方的疏散通道,除非通过连廊、走道等做了连通并满足双向疏散的要求。实际操作中,审查重点往往放在疏散总宽度是否够、疏散距离是否超限这两条上。

关于疏散人数取值

商业建筑疏散人数的计算,按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数按厅、室的建筑面积乘以0.5人/平方米计算。注意这里用的是“建筑面积”,不是使用面积,而且录像厅这类场所密度更高,按1.0人/平方米算。确定人数后再按每百人疏散宽度指标计算总的疏散净宽度,具体数值跟建筑层数、耐火等级有关,表格里都有,这里不展开。实际做设计时,人数往往是审查重点,取值偏保守一点没坏处。

关于疏散门的开启方向和宽度

疏散门应向疏散方向开启,也就是向室外或疏散走道方向开启,这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条里有规定,属于强制性条文,必须严格执行。门的净宽度不应小于0.9米,人员密集场所的疏散门还应满足每百人疏散宽度指标折算出来的总宽度要求。另外,疏散门不应使用侧拉门、吊门、转门,必须能在火灾时保证人员快速推开,平时也不能上锁,要确保从内部可以随时开启。

以上内容基于规范现行版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准,最终设计意见以当地消防部门审批为准。如果楼主能补充一下这个娱乐场所所在建筑的层数、耐火等级,以及那个室内疏散门通向的走道是袋形还是双向疏散,我可以帮你把距离再核对一遍。