商铺疏散走道配电箱

请问面积低于300平方,设置了前场安全出口,后场一个安全出口,之间通往后场的是一条独立的疏散走道,想在这条疏散走道墙壁上安装配电箱,外面只安装一层防火石膏板,请问合规吗?具体哪条规范,需要做到什么程度的耐火

相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-1 02:54:46 | 显示全部楼层
关于配电箱安装在疏散走道的问题

直接说结论:只包一层防火石膏板,我认为不够,大概率过不了消防验收,风险很大

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条,疏散走道两侧的隔墙耐火极限不应低于1.00h(一、二级耐火等级建筑),如果是高层建筑,还要到2.00h。墙体本身就有耐火极限要求,但配电箱安装在墙上,它还要考虑另外两个问题:

■ 配电箱穿线孔洞会破坏墙体的整体性,孔洞必须做防火封堵,否则墙体耐火极限再高也没用
■ 配电箱箱体本身和安装方式必须满足耐火极限,不能因为箱体烧穿导致火焰蔓延

防火石膏板(12mm厚普通纸面石膏板)的耐火极限大概在0.5h左右,到了1.00h的耐火极限,单层肯定达不到。而且在疏散走道这种关键通道上,消防部门对配电箱的要求一般都比较严格,很多地方的做法是:要么配电箱设在专用的配电间(电井)里,要么用防火隔板包裹并做防火密封,箱体本身也要满足防火要求。

个人建议,如果实在没办法只能装在走道,至少要做到以下几点:

■ 墙体必须是实体墙(砖墙或混凝土墙),不能是轻质隔墙
■ 配电箱用防火箱体,箱体周围用防火板(如硅酸钙板)加防火密封胶封堵,厚度不能低于墙体的耐火极限
■ 电缆穿线孔洞用防火堵料、防火包或防火密封胶封堵,封堵厚度不小于24cm(参考《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020)
■ 安装完成后做防火处理,表面满涂防火涂料

最终能不能通过,以当地消防部门的审批意见为准,不同地区消防审查的尺度差别不小,建议提前跟审图单位和消防部门沟通,拿到书面确认再施工,免得到时候返工

关于你提到的几个相关问题

1. 电缆井道的防火封堵做法

根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020,具体做法如下:

■ 楼板处封堵:在电缆井道每层楼板处做防火封堵,用防火堵料(无机/有机)配合防火密封胶,封堵厚度不小于24cm,如果电缆数量多,可以在井道内设置防火隔板,将电缆分层封堵
■ 孔洞封堵:电缆穿墙或穿楼板的孔洞,要先用防火包填充,再用防火密封胶封口,确保密实无缝隙
■ 检修口:井道检修门必须用防火门(甲级或乙级),门框与墙体之间的缝隙也要做防火封堵
■ 竖向封堵:电缆井道在穿越楼板处,每层都要做防火封堵,不能只在顶层和底层做

2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用

这个要看情况,不能一概而论。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.8条,同一个防火分区内的安全出口可以共用,但不同防火分区之间一般不能共用,除非有特殊设计。

具体分几种情况:

■ 如果建筑内不同业态之间有防火墙(耐火极限不低于3.00h)严格分隔,且每个防火分区有独立的疏散出口,那疏散走道原则上可以共用,但要满足疏散宽度和距离的要求,且每个防火分区至少要有两个安全出口
■ 如果业态之间没有严格的分隔,或者有火灾蔓延的风险,那疏散通道不能共用,必须各自独立
■ 如果商业面积超过300平方米,或者属于人员密集场所,消防部门一般会要求更严格的疏散设计,不建议共用

具体以当地消防部门的审批意见为准,不同地区执行尺度有差异。

3. 消防设备备用电源切换时间要求

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018,应急照明和疏散指示系统的备用电源切换时间