查看: 17|回复: 0

两套湿式报警阀组压力变化不一致

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 18:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
两套湿式报警阀组压力变化不一致

两个车间各自有一套湿式报警阀,共用一套给水设备,一套系统的系统侧压力随供水侧压力变化,另一套系统的系统侧压力基本保持不变,哪一套系统有问题?(喷淋泵到车间的埋地给水管道有漏点,所以供水侧压力会有变化)

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?