敞开式楼梯

老师您好,一栋二层的建筑,面积约为600平方米,使用性质为茶楼,请问这个两层楼之间的楼梯可以采用敞开式楼梯连通吗?

相关问题讨论:
1. 关于敞开式楼梯,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 敞开式楼梯在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似敞开式楼梯的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:49:59 |河北| 显示全部楼层
关于第一个问题:现行规范对敞开式楼梯的规定

先明确概念,规范里正式术语是“敞开楼梯间”或“敞开楼梯”。对于你这栋约600㎡的茶楼(属人员密集场所),能否采用敞开楼梯连通两层,核心取决于疏散安全性与防火分隔是否达标。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

根据《建筑防火通用规范》GB 55038-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第5.1.2条规定,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。如果这栋二层建筑每层均有独立的安全出口,或者该敞开楼梯仅作为辅助疏散通道,且上下层之间未形成竖向贯通的火灾蔓延通道,规范并未完全禁止使用。但若整栋楼仅依赖这一部楼梯疏散,或楼梯井未作防火封堵导致烟气快速上窜,则直接违反强条,不可采用。

此外,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.3条对敞开楼梯间的构造仍有参考价值,要求楼梯两侧设栏杆扶手,且在通向走道或房间的门处应采取防烟措施(如设置乙级防火门或挡烟垂壁)。地方消防审查口径通常会更严,务必提前与当地审图机构沟通。

关于第二个问题:施工和验收的关键节点

敞开楼梯的施工和验收重点不在“敞”字,而在构造安全、防火封堵与细部收口:

■ 结构连接与预埋件——楼梯梁板支座必须锚固在主体结构(混凝土梁/柱或钢框架)上,严禁直接搁置在砌体墙上;预埋件位置偏差控制在±10mm以内,焊接完成后需打磨除锈并涂刷防火防腐涂料,隐蔽前必须验收。
■ 踏步几何尺寸与防滑——踏步高度宜控制在150~165mm,宽度不小于280mm,相邻踏步高差允许偏差±2mm;踏面必须做防滑条、防滑槽或防滑涂层,阳角宜设金属护角防磕碰。
■ 栏杆扶手与安全净空——临空侧栏杆净高不应低于1.10m(儿童活动区域为1.30m),垂直杆件或玻璃栏板的净距严格≤0.11m;楼梯平台过道宽度不得小于梯段宽度且≮1.20m。
■ 防火封堵与烟气控制——楼梯井若贯穿上下层,必须在各层楼板洞口周边采用不燃材料(如A级岩棉+镀锌钢板)进行严密填塞与封边,防止烟囱效应;若消防审批要求较高,可能在楼梯起始端增设机械排烟口或挡烟垂壁。
■ 验收资料清单——除常规混凝土或钢结构分项验收外,需提供栏杆横向荷载拉拔试验报告、防火封堵材料耐火极限检测报告(如有)、竣工图与现场实测标高/宽度的核对记录。

关于第三个问题:类似工程经验与建议

个人参与过多个商业街区内的餐饮茶空间项目,这类场所用敞开楼梯很普遍,但前期报审和后期验收是主要门槛:

● 方案阶段务必做疏散模拟。600㎡茶楼按人员密度核算人数后,若上下层合计需双出口,敞开楼梯只能作为疏散楼梯之一,绝不能替代防火楼梯或封闭楼梯间。
● 材质选择上优先钢结构或钢筋混凝土现浇。纯木结构敞开楼梯虽美观,但燃烧性能难达规范要求,除非整体浸渍阻燃剂并出具B1级及以上检测报告,否则消防验收极易卡壳。
● 现场高频踩坑点:一是栏杆竖杆间距超0.11m被监理退回;二是楼梯井封堵不实导致喷淋试水渗漏;三是机电管线穿楼梯梁未提前留洞,后期开洞破坏主筋。建议图纸会审时让建筑、结构、机电三方对一遍预留孔位与套管标高。

提醒:涉及公共建筑消防设计与验收,最终以当地住建部门消防审查意见和消防验收结果为准。具体设计请咨询注册建筑师或注册消防工程师,以正式施工图为准。

如果能补充几点信息,判断会更准确:
■ 建筑总平面布局(室外是否设有第二安全出口?)
■ 楼梯所在位置(靠外墙自然采光通风,还是位于建筑内部?内部位置防火要求更高)
■ 当地住建/消防对茶楼类场所的专项执行口径

平时多跑两趟当地审图公司和消防大队,把他们的书面或会议纪要意见落实到图纸设计说明里,后期验收会顺畅很多。