查看: 166|回复: 1

防火卷帘安装完毕后,其上部箱体需要另外防火处理吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:38:58 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
防火卷帘安装完毕后,其上部箱体需要另外防火处理吗

防火卷帘的箱体是否需要另外用防火材料进行包裹

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 15:13:04 |安徽| 显示全部楼层
关于防火卷帘箱体是否需要额外防火处理

这个问题在消防验收中经常遇到。直接说结论:一般情况下,防火卷帘的金属箱体本身不需要额外包裹防火材料,但必须做好与建筑结构的防火封堵。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),防火卷帘作为水平防火分隔设施,其整体系统(包括帘面、卷轴、箱体、导轨等)必须满足相应的耐火极限要求。实际工程中,正规厂家生产的防火卷帘箱体通常采用镀锌钢板或冷轧钢板制作,厚度一般在1.0mm~1.5mm之间,内部可能填充少量保温材料,这个构造已经能满足耐火要求。

真正容易出问题的地方是箱体与周围墙体之间的缝隙封堵。很多工地在这里偷工减料,导致验收不合格。正确的做法应该是:

■ 箱体四周与建筑结构之间的空隙,应采用防火封堵材料填实密贴,常用的有防火泥、防火发泡剂、防火岩棉等
■ 封堵材料的耐火极限不应低于防火卷帘本身的耐火极限
■ 如果是混凝土墙,箱体预埋件应与主体结构可靠连接,不能仅靠膨胀螺栓固定在饰面层上

特别提醒:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中关于防火卷帘的部分条文已被整合取代,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制要求

这个涉及两个层面:一是疏散通道上的防火卷帘,二是非疏散通道上的防火卷帘,两者的控制逻辑不同。

疏散通道上的防火卷帘(如商场中庭、大空间分隔处):
必须采用两步降落方式,这是强制性要求。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条:
■ 第一步:由同一防火分区内的两只独立火灾探测器或一只探测器加一个手动报警按钮的信号联动,卷帘下降至距楼板面1.8m处停止,给人员疏散留出时间
■ 第二步:再等待另一只独立探测器或手动报警按钮信号,卷帘继续下降到底
■ 整个降落过程时间不宜超过规定值,一般卷帘从全开到全关的时间在5s~90s之间,具体看产品性能和设计要求

非疏散通道上的防火卷帘(如仓库、设备用房分隔):
可以直接一步降落到底,由两只独立探测器信号联动即可。

联动控制的关键点:
■ 必须与火灾自动报警系统联动,不能仅靠手动控制
■ 现场应设置手动控制按钮箱,方便现场操作
■ 必须具备机械应急操作装置,断电情况下也能手动降落
■ 降落到位后必须有反馈信号返回消防控制室
■ 卷帘两侧应设置不少于2个手动控制按钮

关于防火门常开和常闭的选择依据

防火门的选择不是随意的,主要看所在位置的功能需求和人员通行特点。

常闭防火门的使用场景:
■ 防烟楼梯间及其前室
■ 封闭楼梯间及其前室
■ 避难层(间)的门
■ 电缆井、管道井等竖向管道的检修门
■ 这些位置平时不允许开启,目的是保持防火防烟分区完整

常开防火门的使用场景:
■ 人员密集的公共场所如营业厅、展厅、会议室等
■ 疏散走道上需要频繁通行的位置
■ 这些位置平时保持开启便于通行,火灾时自动关闭

规范依据:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.13条,防火门应具有自行关闭功能,双扇门还应具有按顺序自行关闭的功能。常开的防火门应在火灾时能自行关闭,并应向消防控制室反馈信号。

实际工程中的常见误区:
■ 把本应常闭的门装成了常开门——比如楼梯间的门装了电磁释放器,平时敞开,这是错误的
■ 常开门没有安装合适的联动关闭装置——火灾时不能自动关闭等于没装
■ 双扇门没有安装顺序器——关闭时两扇门互相碰撞,密封不严

关于防火门闭门器和顺序器安装的常见问题

这个问题我在项目上遇到过不少,防火门验收不合格,多半是闭门器和顺序器的问题。

闭门器安装的常见问题:
■ 闭门器规格选错——闭门器的型号与门扇重量不匹配,轻门用了重型闭门器导致关门太快砸人,重门用了轻型闭门器导致关不严
■ 安装位置不对——闭门器应安装在门扇内侧上方,推杆侧,有些工人装反了或者装偏了
■ 调节不当——闭门器的关门速度、锁门速度没有根据现场情况调试,要么太猛要么太慢
■ 固定不牢——膨胀螺栓打在不实基层上,用了一段时间就松动了
■ 缺少维护——闭门器属于消耗品,使用几年后油封老化漏油,关门无力,但很多人不管

顺序器安装的常见问题:
■ 双扇门忘记装顺序器——这是最常见的错误,没有顺序器,两扇门关闭时不知道谁先谁后,经常卡住或者关不到位
■ 顺序器装反了——顺序器有方向性,装反了会导致关门顺序错误
■ 顺序器松动脱落——固定螺丝没拧紧或者打在空腔里,使用一段时间就掉了
■ 与闭门器配合不好——顺序器和闭门器的动作不协调,导致关门过程中门扇摆动过大

正确安装要点:
■ 闭门器安装前应核对门扇重量,选择合适规格的闭门器
■ 闭门器和顺序器的安装孔位应按产品说明书定位,不能随意打孔
■ 固定螺栓应打入实体基层,不能固定在轻质隔墙上
■ 安装完成后必须进行调试,确保关门顺畅、关闭严密
■ 双扇门必须安装顺序器,并确保顺序正确

验收时的检查方法:
打开门到90度位置,释放后观察关门过程是否顺畅,关闭后检查密封条是否均匀压缩,用手拉拽测试门扇是否有松动。双扇门要重点检查关闭顺序和重叠量。