|
|
楼主 |
发表于 2026-9-2 19:32:54
|
显示全部楼层
关于55037是否遗漏
这个不算遗漏,其实是条文布局变了。GB 55037-2022作为全文强制性规范,编制时把疏散门开启方向的要求整合到7.1.4条里了,原文是"疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定"以及"疏散出口门应向疏散方向开启",只是楼主看的7.1.6条讲的是首层疏散外门和楼梯间门的净宽度要求,没再重复提开启方向而已。
另外有个关键点要说清楚:GB 55037-2022实施后,GB 50016-2014(2018年版)中与全文强制性规范重复的条文废止,但未被覆盖的条文仍然有效。6.4.11条里"民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门"这个要求,在55037里是有对应内容的,所以6.4.11条中这部分实际上已被替代。但6.4.11条里其他内容,比如"人员密集场所的疏散门不应设置门槛"这类,如果55037没有对应条文,就仍然有效。
所以结论是:内开门不向疏散方向开启,无论按GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条还是按GB 55037-2022第7.1.4条,都是违反强制性条文的。审图时如果提这条,依据55037的7.1.4条就行。
关于地方标准和国家标准不一致
原则很明确:国家标准是底线,地方标准只能严于国家标准,不能放松。如果地方标准比国标更严格,按地方标准执行;如果地方标准比国标宽松,那地方标准本身就是违规的,应该按国标执行。具体到消防审验,以当地消防部门审批意见为准,但你可以拿国标条文去沟通。
关于多业态混合建筑疏散通道共用
这个要分情况看,不能一概而论。如果各业态属于同一防火分区,疏散通道共用没问题;如果分属不同防火分区,要看疏散通道是否在各自的疏散路径上,以及疏散宽度是否满足所有使用者的需求。另外还要注意《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.2条关于安全出口和疏散门设置的要求,以及不同业态之间是否有防火分隔。建议把具体平面图发上来,大家帮你看看。
关于甲乙类厂房
楼主可能没打完,先补充一点:甲乙类厂房的疏散门要求比普通厂房更严格,根据GB 50016-2014(2018年版)第3.7.5条,甲、乙类厂房每层疏散门数量、疏散距离都有特殊规定,而且甲乙类厂房应采用向疏散方向开启的平开门,严禁使用侧拉门。如果楼主问的是这个,可以继续展开。
以上内容基于我对现行规范的理解,具体条文请以住建部最新发布的规范原文为准。消防验收环节以当地消防部门审批意见为准,建议拿不准的地方提前跟审图或消防沟通。 |
|