查看: 235|回复: 1

车库排烟控制方式

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:57:16 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
车库排烟控制方式

今天看到其他设计单位的图纸,感觉很困惑。烟规排烟系统控制中提到“关闭其他非火灾分区的排烟阀,排烟口,5.2.4条”关闭其他分区的与排烟无关的通风,空调系统,5.2.3;4.4.3条“。图中的280℃排烟防火阀电信号自动关闭,其作用可以等同于排烟阀?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:00:30 |北京| 显示全部楼层
关于你提到的几个困惑和问题,我结合相关规范和实际项目经验逐一给你捋一捋。以下信息基于现行公开规范版本,最新政策及规范条文请以主管部门最新发布为准。

关于280℃排烟防火阀能否等同于排烟阀
结论是不能等同,两者功能、动作逻辑和设置位置完全不同。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.3条,280℃排烟防火阀是设置在排烟管道入口、风机前或穿越防火分区隔墙处的保护装置。它的核心作用是安全切断:平时可处于开启状态,当烟气温度达到280℃时自动关闭,防止高温火焰窜入风机房或相邻区域。
而排烟阀(或常闭型排烟口)是根据GB 51251第5.1.2条设置的,平时关闭,火灾时由消防联动控制器远程开启,负责向指定防烟分区输送排烟气流。
简单说,排烟阀是“开门排风”的执行机构,280℃防火阀是“超温保命”的安全截止阀。图纸上把280℃防火阀当成排烟阀来写控制逻辑,属于概念混淆,必须纠正。控制箱或联动程序里,这两个设备的输入输出信号是完全独立的,不能互替。

关于防烟分区长度超过规范限值如何处理
地下车库防烟分区面积限值在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第8.2.4条中有明确规定:汽车库防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。
如果因为柱网跨度大或者建筑布局原因导致单个防烟分区长度或面积超标,处理办法很直接:
■ 增设挡烟垂壁——这是最常用的手法。利用结构梁底或单独吊装固定式/活动式挡烟垂壁,将超长的大空间切割成若干个小防烟分区,确保每个分区面积≤2000㎡且不跨防火分区。
■ 采用防火卷帘分隔——如果在车道上方或特定区域设置了防火卷帘,也可以利用防火卷帘的下垂作为挡烟设施,但要注意卷帘两侧需满足规范的挡烟高度要求。
划分完以后,每个小防烟分区都要独立计算排烟量,并独立设置排烟风管和风口。千万不要试图用一个大风口覆盖整个超长区域。

关于地下车库防火分区的面积限值
这个问题直接引用《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.1条即可。
地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积为2000㎡。
■ 当车库存放机动车数量大于3000辆或设有自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可增加1.0倍,即4000㎡。
■ 需要注意,这个规范是汽车库的专项规范,效力高于《建筑设计防火规范》GB 50016。如果你的项目是纯地下车库,严格按GB 50067执行。如果是商场下夹层的停车区,则需同时满足GB 50016关于地下商业/公共建筑的要求,以较严者为准。

关于排烟量计算是按面积还是换气次数
地下汽车库排烟量计算非常明确,不是二选一,而是直接按换气次数执行。
根据GB 50067-2014第8.5.2条第2款,汽车库机械排烟系统的排烟量应按换气次数不小于6次/h确定。
这意味着在计算阶段,你只需要拿该防烟分区的建筑面积乘以层高得出体积,再乘以6,就是该分区的设计排烟风量。不需要再去套用《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017里的单位面积排烟指标去比对取大值。GB 51251主要针对的是工业建筑和一般民用建筑的防排烟,汽车库有自己专属的计算规则。
不过实际操作中要提醒你两点:
■ 风机选型时必须考虑风管漏风量和安全系数,实际风机风量要大于计算风量
■ 如果车库内设置了补风系统,补风量不应小于排烟量的50%,且补风口位置要避免短路

最后总结一下你首帖里对5.2.3和5.2.4条的困惑:
5.2.3条要求关闭与排烟无关的通风空调系统,是为了防止这些系统在火灾时反向送风稀释排烟浓度,或者把烟气吹散到非着火区。
5.2.4条要求关闭其他非火灾分区的排烟阀/口,是为了保证排烟系统的气流组织集中,避免多区同时排烟导致单区风量不足、排烟效率下降。
这两条都是为了保证火灾发生时,排烟系统能形成有效的负压抽吸和定向流动。你在做控制逻辑图的时候,一定要把这些联锁关系画清楚,别让施工和调试阶段扯皮。

具体设计请咨询注册消防工程师及相关部门,以正式施工图审查意见和当地消防审批要求为准。如果有具体的节点详图或控制逻辑图,欢迎贴出来一起探讨。