这篇帖子问了好几个问题,但核心还是中庭探测器选型,其他几个问题像是顺带问的,我一个个来。
关于中庭探测器选型
有阳光照射的中庭,吸气式探测器频繁故障,这个情况我遇到过。阳光直射会导致吸气式采样孔内的光学元件受干扰,产生误报甚至故障报错,这是这类探测器的常见弱点。
中庭这种高大空间,推荐用以下两种方案,各有侧重:
■ 图像型火灾探测器(火焰探测器):利用视频分析识别火焰特征,不受阳光直射和气流影响,响应速度快,很适合中庭。缺点是设备成本稍高,对安装角度要求严格,需要能看到保护区域。
■ 红外光束感烟探测器(对射式/反射式):由发射器和接收器组成,光束穿过中庭上空,不会受下方阳光直射干扰。安装高度一般距地面12米以上效果最好,但要注意中庭内是否有经常活动的遮挡物(比如吊挂的装饰物)。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第12.4.1条,高度大于12米的空间,确实可以采用火焰探测器和图像型探测器。第12.2.1条对红外光束感烟探测器的安装也做了规定。
具体的探测器选型,建议参考设计图纸和当地消防部门的技术审批意见,规范给了选型方向,但最终方案需要结合现场实际确定。
关于感烟和感温探测器的安装间距
这个问题在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.2条讲得很清楚。
核心区别是保护面积和半径不同,导致安装间距也不同:
| 探测器类型 | 保护面积(A) | 保护半径(R) | 安装间距(a) | | 感烟探测器(地面面积≤80m²) | 通常80m² | 6.7m(上限) | 不超过15m | | 感烟探测器(地面面积>80m²) | 通常60m² | 5.8m(上限) | 不超过15m | | 感温探测器(地面面积≤30m²) | 通常30m² | 4.4m(上限) | 不超过10m | | 感温探测器(地面面积>30m²) | 通常20m² | 3.6m(上限) | 不超过10m |
简单说,感温探测器因为灵敏度低,保护面积比感烟小,所以安装间距也比感烟小。另外,还要考虑房间高度、梁的影响、探测器类型(例如点型、线型)等因素,表格只给了一类典型情况。
关于消防主机联动编程逻辑错误
这个我踩过不少坑,常见的逻辑错误有这几类:
■ 启动条件设置错误:比如本该是“两个独立探测器报警”才启动的雨淋阀,编程成了“一个探测器报警”就启动,导致误喷。按照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.2.3条,雨淋阀的联动控制确实需要两个独立的报警信号。
■ 反馈信号缺失:主机发出了一个启动指令,但现场设备(如风机、防火阀)动作后没有反馈信号给主机,导致主机显示“启动失败”或一直处于“启动中”状态,影响系统状态判断。
■ 切非逻辑混乱:非消防电源切断的时机和范围搞错了,有时不该切的时候切了,或者该切的时候没切,影响人员疏散或消防设备运行。规范要求,火灾确认后,才切断相关区域的非消防电源,但电梯、消防水泵等设备不能切。
■ 优先权设置不合理:当多个区域同时报警时,主机应该优先处理最紧急的区域(比如着火层),但编程没处理好,导致主机响应混乱。
建议编程完成后,一定要做全系统的联动调试,最好用模拟信号测试,把每个逻辑关系都跑一遍,不要只看图纸。
关于火灾报警系统回路容量规划
这个主要根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条来。
规划要点如下:
■ 每回路连接的设备地址总数不宜超过200个点(包括探测器、模块、手报等),建议留出10%~15%的余量,便于后期装修或改造增加点位。
■ 一个回路里,探测器(感烟/感温)和模块(控制/监视)可以混接,但要注意模块的地址占用。有些模块是单地址,有些是双地址,要按设备说明书算清。
■ 回路总线的长度受线路压降和信号衰减限制,一般不超过1000米(具体看主机和线缆参数)。如果回路距离过长,或者穿管路径复杂,建议加装总线中继器或分路器。
■ 规划时,按防火分区或楼层来划分回路,不要跨防火分区或跨楼层混合接,方便后期故障排查和维修。
举个例子,一个标准层有100个探测器和30个模块,建议用1个回路(共130个点),留约70个点的余量,覆盖该层。如果跨了两层,就分两个回路。
以上是个人经验,具体回路划分和地址分配,最终还是要以设计图纸和厂家技术资料为准。 |
|