查看: 205|回复: 1

防火间距-不燃性外挂石材是否考虑?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:59:10 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
防火间距-不燃性外挂石材是否考虑?

如果外挂石材为不燃性材料,在计算防火间距是否可以认定为不燃凸出构件,在计算防火间距时不予以考虑

相关问题讨论:
1. 防火间距不足时可以采取哪些补救措施?
2. 相邻建筑高度不同时间距如何计算?
3. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 14:51:32 |中国| 显示全部楼层
关于不燃性外挂石材是否计入防火间距
结论先行:可以不考虑。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.2.2条注3规定,防火间距应按相邻建筑物外墙的最近水平距离计算,当外墙有突出可燃燃烧性能的建筑构件时,应从突出部分的外缘算起。反过来说,如果外挂石材及其支撑体系经综合判定为不燃性(A级),则不属于“突出可燃构件”,计算防火间距时予以扣除是符合规范本意的。但实务中必须注意:石材背后的龙骨、连接件、填缝密封材料等辅助构造均不得为可燃物,且整套干挂系统最好具备消防产品型式检验报告,避免局部辅材燃烧性能降级导致审查不认。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,GB 55037-2022系列全文强制性规范实施后部分口径可能整合调整,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。

关于防火间距不足的补救措施
间距不够不能硬凑,得按规范逻辑提升防火隔离能力。常用合规路径包括:
■ 提高相邻立面或两侧建筑的耐火等级,强化墙体、楼板、柱梁的耐火极限
■ 将相邻墙面改造为防火墙,或在较高建筑外墙高出较低建筑屋面15m及以下范围内做成不开设门窗洞口的防火墙
■ 限制开口面积,将普通门窗替换为乙级/丙级防火门、防火窗,或配置防火卷帘配合水幕系统
■ 增设防火挑檐、实体女儿墙或防雨隔墙,阻断飞火传播和强辐射热直接作用
■ 调整内部功能分区或增加自动灭火、防烟排烟设施,降低火灾荷载与蔓延概率
消防安全问题需以当地消防部门审批意见和施工图审查结论为准

关于相邻建筑高度不同的间距计算
高度差异不影响基础规则,核心还是看“较高建筑相邻外墙的防火构造”。
■ 一般情况:直接按《建规》表5.2.2查询对应耐火等级的标准间距(如一级一级多层6m,高层对高层13m等)
■ 特殊放宽:根据GB 50016-2014(2018年版)第5.2.2条注2,若较高建筑相邻外墙为防火墙,或高出较低建筑屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口,防火间距可不限
■ 裙房与主体关系:裙房与高层建筑主体通常视为一体不作间距要求,但裙房与第三座独立建筑仍需按裙房耐火等级单独核算
实际操作中,建议用总图坐标量取两栋楼相邻外墙的最短净距,再对照表格校验。若局部满足防火墙条件,需在平立面上清晰标注防火墙位置、防火门窗编号及耐火极限,报审效率会高很多。

关于防火间距的起算点
这个问题规范有明确定义,起算逻辑很清晰:
■ 基准线始终是相邻建筑物的外墙外皮
■ 遇突出构件分两步判断:突出物燃烧性能为B1/B2级(如可燃保温装饰板、木质构件、塑料雨棚等),必须从突出部分外缘算起;突出物为A级不燃材料(如石材幕墙、混凝土空调板、金属格栅等),则忽略突出量,仍按外墙外皮算
■ 室外台阶、散水、景观花坛、绿化乔木等附属设施一律不计入防火间距
一句话总结:看突出物的燃烧性能,不燃的不算,可燃的从外缘算。

补充两点现场与报批经验:
■ 设计院图纸在外挂石材节点大样里,务必单列一句设计说明:“外墙凸出构件燃烧性能为A级,不计入防火间距计算。龙骨采用Q235B/Q355B型钢,缝隙采用岩棉填塞+防火密封胶封堵。”这能在图审阶段直接堵住争议点
■ 各地消防技术审查尺度存在地域差异。部分城市对“不燃凸出构件”的认定较严,会要求提供第三方系统防火验证报告或材料复验数据。前期跟审图机构和消防顾问对齐口径,比后期补材料省事得多

以上分析基于常规设计规范逻辑与项目实操经验整理。如果有具体的总图尺寸、建筑高度或立面节点图,可以发出来一起对一下表。