请问刘老师,关于消防控制室设置的问题,期待您的见解,谢谢!

按照今年实施的《消防设施通用规范》(GB55036-2022)公告内容:废止了《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)内3.4.1强制性条款:“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”,此条是否可以理解为可根据实际情况,如建筑物体量或者服务对象,决定是否执行这一条要求,并不是一定要执行?如一个单层,层高不超过4米,建筑面积不超过500平方的营业网点(银行或者店铺),仅设置了火灾自动报警系统和一台排烟风机,是否可以不设置消控室,而选择设置区域报警系统?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
关于消防控制室设置的问题

你提到的这个点,我在项目上也跟审图中心反复确认过,稍微聊一下我的理解。

《消防设施通用规范》GB 55036-2022废止了GB 50116-2013第3.4.1条,这个没错。但废止旧强条,不等于直接取消消防控制室。你得看新规范里是怎么要求的。GB 55036-2022第3.0.1条(全文强制性条文)明确要求,消防控制室应设置消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等设备,并应能接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施。同时,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.6条也是强条,要求消防控制室应设置在建筑内首层或地下一层,并应具有直通室外的安全出口。

所以,结论是:并不是废止旧条文就可以不设消防控制室,而是新规范用更精炼的条文重新要求了消防控制室的功能和设置位置。

你提到的这个场景——单层不超过500平方米,有火灾自动报警系统和一台排烟风机。排烟风机属于防排烟设施,需要联动控制(火灾报警信号触发后自动启动)。根据GB 55036-2022第3.0.1条的精神,