查看: 272|回复: 1

55037和55016中关于疏散门开启方向的规定

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 19:00:14 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
55037和55016中关于疏散门开启方向的规定

前者为55016后者为55037安全出口的疏散门,按照50016应该向疏散方向开启,而55037没有规定或者“室外疏散楼梯”包含安全出口的疏散门。可以这样理解吗?请指教

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:39:38 |湖北| 显示全部楼层
注:以下规范引用及工程解读基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息(截至2024年中),GB 55001~55038系列全文强制性规范实施后部分旧版通用规范对应条文已自行废止,具体执行请以住建部及各地消防主管部门最新官方文件为准。

关于55037与55016疏散门开启方向的疑问

你的理解方向是对的,但需要理清规范层级关系。GB 55037-2022《建筑防火通用规范》属于全文强制性规范,自2023年6月1日起实施。按照规范适用原则,全文强制性规范优先于推荐性规范及旧版通用规范。55037第7.1.19条明确规定:疏散门应向疏散方向开启。人员密集场所内平时需控制随意出入的疏散门,应保证火灾时不需任何操作即可从内部开启。该条属于强制性条文,所有项目必须严格执行。

你提到55037似乎没有规定或者只提了室外疏散楼梯,这可能是因为55037对疏散设施的要求做了高度概括和强制化提炼,把过去散落在各专项规范中的底线要求集中到了第7章。而GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条虽然仍有详细构造描述,但其中与55037不一致或被55037覆盖的条文已自动废止。实际出图报审和施工验收,必须以55037为准;若55037未作规定的事项,可回溯参考50016的配套做法。所以不能理解为“55037没规定”,而是它用更刚性的表述覆盖了旧规,核心结论依然是:疏散门必须向疏散方向开启,且人员密集场所不得设置需钥匙或特殊操作才能开启的门。

关于多业态混合建筑疏散通道是否可以共用

可以局部共用,但有严格前提。多业态建筑(如商办综合体、下店上宅、商业+住宅等)的疏散系统原则上要求功能独立。常见合规做法如下:

■ 防火分区边界必须清晰,不同业态之间采用防火墙或防火卷帘完全分隔
■ 疏散走道和公共大厅在满足防烟分区划分的前提下可以共用,但必须在动线上做物理或标识隔离,避免不同业态流线交叉干扰
■ 安全出口和疏散楼梯必须分别独立设置。住宅部分的楼梯间严禁与商业部分混用,否则一旦商业发生火灾,直接切断居住者逃生路径,属于严重违反概念设计原则
■ 若确需通过连廊或共享空间联系,必须按规范设置防烟设施,且该连廊本身需满足相应耐火极限,并计入各业态的疏散宽度核算

实际项目中,最稳妥的做法是在方案阶段就明确各业态独立的竖向疏散通道,水平走道仅做服务性连通,报消防审查时更容易一次通过。

关于疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求

开启方向前面已经明确,必须向疏散方向开启。宽度方面,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.6条对最小净宽度做了底线规定,结合工程常规做法整理如下:

■ 一般民用建筑疏散门净宽度不宜小于0.9m
■ 人员密集场所(商场、影院、礼堂、幼儿园等)疏散门净宽度不应小于1.1m,大型公共建筑通常按1.2m控制
■ 疏散走道和疏散楼梯的净宽度需结合疏散人数计算确定,但楼梯梯段最小净宽通常不低于1.1m,医院病房楼和老年人照料设施不低于1.2m
■ 门扇开启后不得减少疏散通道的有效宽度,这是现场交底经常漏掉的细节

具体数值建议直接查阅GB 55037-2022第7章的宽度对照表,不同建筑类型和耐火等级会有微调。设计时务必预留装修面层厚度,结构洞口尺寸要比完成面再放大1~2cm,避免后期净宽不达标。

关于疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算

商业建筑疏散人数目前主流仍沿用面积折算法,依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录A的人员密度指标进行计算。核心逻辑是:各层建筑面积 × 对应楼层人员密度 = 该层疏散人数。

■ 地上商店营业厅:首层人员密度指标一般为0.43~0.60人/㎡(视商品类别调整),二至四层通常为0.39~0.54人/㎡,五层及以上或地下层为0.39~0.50人/㎡
■ 餐饮、娱乐、电影院等特定功能区域:应按实际座位数或包间面积单独核算,不可简单套用百货指标
■ 计算结果需乘以同时使用系数(商业取0.85~0.90左右,具体看地方导则),再除以单股人流折算宽度(0.55m/股)得出疏散总宽度需求

需要特别注意两点:一是地方消防技术指南往往会对指标做加严处理,比如一线城市核心区商业常要求上浮10%~20%;二是地下室和半地下室必须从严取值,且不计入自然采光通风的区域要额外增加疏散口数量。算完人数后记得反推楼梯数量和门洞宽度,避免出现“人数够但出口不够”的硬伤。

本回复仅基于现行规范条文及常规设计经验提供技术参考。涉及具体项目的消防性能化评估、特殊业态疏散方案或地方性审批要求,请务必以当地住建/消防部门的正式审查意见为准,并由具备相应资质的设计单位出具施工图。
回复 支持 反对