查看: 31|回复: 1

消防控制室设置位置

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 19:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防控制室设置位置

建筑防火通用规范4.1.8消防控制室应设置在建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口GB50016建筑设计防火规范8.1.7采用的表述是宜现场建筑是13年建造的,那还要把控制室移到一楼吗?主要也没有地方可以移

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 04:33 | 显示全部楼层
关于消防控制室是否需要移位

这个问题需要分情况讨论。建筑是2013年建成的,当时执行的是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),其中8.1.7条确实表述为"宜"设在首层或地下一层。而2023年6月1日实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.1.8条已改为"应"。

根据规范溯及力原则:
■ 既有建筑改造需执行新规的情形:当进行整体功能改造、重大装修或消防系统全面升级时
■ 仅日常维护或小修小补的情况:一般仍按原设计规范执行
■ 2013年建成的建筑属于既有建筑,若未进行涉及消防系统变更的改造,通常不需要强制移位

但要注意三点:
● 地方消防部门可能有更严格要求,比如北京/上海等地对重点场所会要求限期整改
● 如果近期发生过消防检查被要求整改,必须按检查意见执行
● 《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021第3.1.1条规定:当影响防火安全时应进行专项评估

建议操作路径:
  • 先查当地住建部门2023-2024年发布的既有建筑消防管理通知
  • 若无强制整改要求,可向消防大队提交书面说明(附原设计图纸和验收文件)
  • 实在无法移位时,重点保障:疏散门直通安全出口、24小时双人值班、备用电源独立设置

关于地下建筑排烟设计难点

地下排烟主要难点在空间限制和系统联动:
■ 自然排烟基本不可行——《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2条明确地下建筑应采用机械排烟
■ 排烟路径设计复杂——需避免烟气在楼梯间迂回,地下二层以上建筑要设专用排烟竖井
■ 补风系统易被忽视——第3.3.5条规定补风量不应小于排烟量的50%,很多项目为省钱减少补风导致排烟效率降低
■ 高温烟气处理——地下车库等场所排烟风机需满足280℃连续运行30min要求(第6.3.1条)

关于疏散门开启方向与宽度

关键依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条:
■ 开启方向:必须向疏散方向开启(但以下情况除外:人数≤60人且每樘门平均疏散人数≤30人;门禁系统需保证火灾时自动释放)
■ 宽度要求:
● 最小净宽度≥0.9m(观众厅/疏散走道等特殊场所≥1.4m)
● 按百人宽度指标计算:地下/半地下建筑取1.0m/百人(地上取0.65m/百人)
● 防火门实际净宽要扣除门框厚度(常有人把门洞尺寸当净宽)

特别注意:2023年新规实施后,人员密集场所的疏散门禁系统必须符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.1条强制要求。

关于地下室消防水泵接合器设置

核心依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.3.6条:
设置要点具体要求
安装位置距室外消火栓/消防水池15~40m,避免重型车辆碾压区域
标识要求地下式接合器井盖需铸"消防水泵接合器"字样,地面设永久性标志桩
安装高度墙壁式距地面0.7m,地下式井盖距地面≤0.4m
防冻措施寒冷地区需设防冻井圈,接口处做保温处理


补充经验:地下室接合器最容易被忽视的是检修空间——井室净空应≥0.7m×0.7m,且阀门操作面距井壁≥0.35m,很多项目因管线排布过密导致无法操作。

重要提示: 以上信息基于2024年7月前的公开规范文件,具体执行请务必以当地消防部门最新要求为准。既有建筑改造涉及消防问题,强烈建议先向属地消防大队提交书面咨询,避免自行判断造成整改被动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部