关于子母式防火门子门闭门器的问题
子门是否需要闭门器,得分情况看。根据《防火门》GB 12955-2008第5.3.2条,双扇防火门(包括子母门)必须安装顺序器,保证子门先关闭、母门后关闭。但闭门器(也叫自动闭门装置)只要求安装在母门(常开的主门扇)上,子门一般不需要单独装闭门器,因为子门通过顺序器跟母门联动,母门关闭时带动子门关闭。
但有一个例外:如果子门平时也作为疏散通道的一部分,经常被开启,那建议子门也装闭门器,保证它关闭到位。不过这种情况在工程中比较少见,一般都是子门长期处于关闭状态,靠顺序器就足够了。
关于防火玻璃能否替代防火墙
这个问题存在一定误解。防火玻璃(包括防火玻璃墙、防火玻璃隔断)可以承担部分防火分隔功能,但不能完全替代防火墙。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.1条,防火墙的耐火极限不应低于3.00h(相对于甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库则要求更高),且必须是不燃性实体墙。防火玻璃的耐火极限通常为1.00h~2.00h,就算做到3.00h,它在结构整体性和稳定性、隔烟隔热性能上也达不到实体防火墙的要求。
更准确的说法是:防火玻璃可以用在防火墙上开设的防火窗(甲级、乙级、丙级耐火窗),或者用在防火玻璃隔断作为防火分区之间的分隔构件,但必须满足相应耐火极限和构造要求。具体可以查《防火玻璃》GB 15763.1-2009和《建筑用防火玻璃》GB/T 15763.1-2017。
如需使用防火玻璃作为防火构件,请以正式设计文件为准,并报当地消防部门审批。
关于防火卷帘的降落时间和联动控制
防火卷帘的降落时间有明确要求。根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第5.1.2条,防火卷帘的下降时间(从安装高度降至地面或楼面)应符合下列规定:
| 防火卷帘类型 | 下降时间要求 | 标准依据 | | 钢质防火卷帘 | 不应大于60s | GB 50877-2014第5.1.2条 | | 无机纤维复合防火卷帘 | 不应大于90s | 同上 | | 特殊性能防火卷帘 | 不应大于60s | 同上 |
联动控制方面,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.4条,防火卷帘的联动控制应符合以下要求:
■ 疏散通道上的防火卷帘:分两步下降。第一步:感烟探测器报警后,卷帘下降至距地面1.8m处停止;第二步:感温探测器报警后,卷帘下降至地面。两步下降的时间间隔不应大于30s。
■ 非疏散通道上(仅用于防火分隔)的防火卷帘:收到火灾报警信号后,一次下降至地面,下降时间不应大于60s。
具体联动逻辑和调试参数,请以设计图纸和消防施工单位的实际调试为准。
关于防火门常开和常闭的选择依据
这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条有明确规定。简单说:
■ 常开防火门:设置在疏散走道上、需要经常保持开启状态的防火门,应采用常开防火门。常开防火门在火灾时能自动关闭,并反馈信号。常见部位:疏散走道上的防火门、楼梯间前室的门、电梯前室的门等。
■ 常闭防火门:设置在楼梯间、管道井检查门、设备机房等平时不需要频繁开启的场所,应采用常闭防火门,且必须保证其在火灾时能自动关闭(装有闭门器)。
选择的核心原则是:既要保证防火分隔有效,又要不影响日常使用和疏散。常开门方便通行,但必须有联动闭门装置;常闭门结构简单,但人员通道处不宜使用常闭门,否则容易因为忘记关闭而失去防火分隔作用。
以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|