施工现场临时消防水箱容积计算

GB 50720中5.3.16条,临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。是否应为临时室内消防水量与临时室外消防水量之和,也就是说临时室内消防水量15L/s,1小时即54立方,临时室外消防水量20L/s,2小时即144立方,加在一起是198立方。但是这么大的水箱,施工现场条件一般都不满足。请教专家,这个怎么解决。

相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?