关于感烟探测器设置

某水泵房,大厅高度26米左右,布置了几台大泵,单台含润滑油450L,在油管路设置了细水雾喷淋,针对泵区域专门火警探测布置了火焰探头和点式感烟探头,感烟探头是布置在泵电机正上方,距离厂房顶部有很大高度,但GB50116中要求感烟探头靠近屋顶设置,且高度大于12米不适用点式感烟和感温探头,现场与规范有一定偏差。个人理解,现场感烟探头是专门针对具体泵的,布置在泵的正上方,火灾时采集烟雾也是有效的。望请大佬指点!

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?