防火阀的手动执行机构能否替代

高层住宅建筑负一层 负二层的电梯前室均设置正压送风,正压送风阀本体里面的执行机构未安装,施工单元用的模块+排烟管道末端用来开启防火阀的明装手动执行机构,问,这样安装的组合能否替代正压送风一体式的防火阀里面的执行机构。

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 15:48 | 显示全部楼层
关于防火阀执行机构替代问题

这种用排烟管道末端的手动执行机构替代正压送风阀本体执行机构的做法不符合规范要求,存在消防验收风险

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.2条和6.3.4条:
■ 正压送风阀执行机构必须满足30秒内自动开启要求,且需通过280℃耐火极限测试(《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016第7.2.5条)
■ 排烟系统手动执行机构仅适用于排烟工况(设计温度280℃),而正压送风系统工作温度通常为70℃左右
■ 两者执行机构的动作逻辑、耐温等级和认证标准完全不同,混用会导致系统失效

该替代方案存在消防验收风险,务必以当地消防部门审批意见为准。建议立即整改:
● 联系原设计单位出具变更文件
● 采购符合《消防类产品认证实施规则》CCCF-CPRZ-17:2019的专用正压送风阀执行机构
● 安装后必须进行联动测试,验证30秒内开启功能

关于排烟量计算问题

排烟量应同时计算面积法和换气次数法,取较大值。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条:

计算方法公式适用条件
面积法L=60×A单个防烟分区≤500㎡时(公共建筑)
换气次数法L=10×V(中庭)中庭、汽车库等特殊空间


注意:当防烟分区面积>500㎡时,面积法需按60m³/(h·m²)计算,但单个防烟分区最大面积不能超过规范限值(公共建筑2000㎡)。

关于超高层消防供水分区

超高层建筑消防供水竖向分区需遵循《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014:
■ 当系统工作压力>2.4MPa时必须分区
■ 常见方案:
● 串联分区:每区高度≤100m,设转输水箱(有效容积≥60m³)和加压泵
● 并联分区:各分区独立水泵,需解决高区水泵启动压力问题
■ 关键控制点:消火栓栓口动压不应>0.70MPa,静压>1.0MPa时需设减压阀

关于防烟分区超限处理

防烟分区长度/面积超限时(公共建筑≤2000㎡),根据GB 51251-2017第4.2.4条:
■ 首选方案:增设挡烟垂壁,降低净高至规范限值(净高≤3m时,长边≤24m)
■ 次选方案:增加排烟口数量,保证总排烟量满足计算要求
■ 必须同步加强补风:补风量≥排烟量50%,且补风口与排烟口水平距离≥5m

提醒:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以主管部门最新文件为准。涉及消防系统改造务必经原设计单位确认,并报消防部门审批。