查看: 215|回复: 1

配电室是否不管多大面积都需要设置气体灭火系统?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 19:04:24 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
配电室是否不管多大面积都需要设置气体灭火系统?

6千伏的配电室是否需要设置气体灭火系统!?

相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:00:19 |重庆| 显示全部楼层
关于第一个问题:配电室是否不管多大都要设气体灭火?6kV呢?

结论先行:不是所有面积都必须设,6kV电压等级本身也不直接触发气体灭火强制要求。核心判定依据是房间位置和面积阈值。

依据说明:根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.9.3条(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准),建筑面积大于60㎡的变配电室,应设置气体灭火系统。如果配电室位于地下、半地下或设置在高层建筑内,只要面积达到60㎡及以上,通常就必须配置。对于小于60㎡的房间,规范未作强制要求,可结合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的条文说明和项目定位综合判定。6kV属于中压配电,电压高低不是决定灭火方式的指标,主要看设备重要性和火灾荷载。

注意事项:实际设计中很多项目为求稳妥会全量设置,但从合规审查角度,满足“位置+面积”条件才是硬性门槛。涉及消防系统配置,最终以当地施工图审查机构意见及消防部门审批为准。

关于第二个问题:消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?

消防线路的核心诉求是火灾情况下保持供电不中断。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条及《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.10节,现场敷设主要有两条合规路径:

■ 首选方案:直接采用矿物绝缘类不燃性电缆(如BTTZ、YTTW系列)。该类电缆为铜芯铜护套氧化镁绝缘结构,本身不燃且不产烟,敷设时可直接穿金属管或沿封闭桥架明敷,无需额外防火包裹,可靠性最高。
■ 替代方案:若受预算或供货限制选用普通阻燃/耐火电缆,必须进行防火保护。明敷时,电缆表面应涂刷防火涂料、包覆防火带,或穿金属管/封闭式金属槽盒;暗敷时,保护层厚度不得小于30mm,且必须使用不燃材料覆盖。
● 同槽敷设红线:消防电缆与非消防电缆严禁混装在同一个桥架或线管内,必须用防火隔板进行物理分隔,或分层敷设并保留足够间距。

关于第三个问题:电缆井道的防火封堵有什么具体做法?

竖向管道井是火灾立体蔓延的高速通道,每层楼板的封堵是消防验收的死穴。依据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020 及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条,标准化做法如下:

■ 基层清理:彻底清除井道内壁浮灰、脱模剂和油污,确保封堵材料与混凝土基层有效粘结。
■ 核心填充:预留间隙(通常20~50mm)内必须密实填塞A级防火岩棉或无机堵料,严禁使用聚氨酯发泡剂、普通水泥砂浆、木屑或建筑垃圾代替,这些材料遇高温会粉化脱落或燃烧窜火。
■ 外侧封板:岩棉外侧安装防火板(如硅酸钙板、耐水石膏板)或镀锌钢板,板材厚度通常不小于10mm,拼接处必须错缝搭接并用自攻螺钉固定。
■ 密封处理:板材与墙体接缝、板材自身拼缝需用防火密封胶嵌填饱满,形成连续阻火屏障。
整体封堵体的耐火极限不得低于所在楼板的耐火极限(一级耐火建筑通常要求1.50h或2.00h)。施工完毕后务必留存隐蔽工程影像,验收时监理和消防专家会重点核查耐火检测报告和拉拔试验记录。

关于第四个问题:应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?

这部分严格执行人防/消防领域的《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018,参数非常明确,整理成对照表方便你直接套用:

场所类型地面最低水平照度(lx)连续供电时间(min)
疏散走道≥1.0一般建筑≥30,特定场所≥60
人员密集场所/避难层≥3.0同上
楼梯间/前室/避难走道≥5.0同上
病房楼/手术部/老年照料设施≥3.0(走道)/≥5.0(楼梯间)≥60
总建筑面积>10万㎡的公共建筑/超高层按上述对应场所≥60(超高层建议≥90)


补充两点现场调试经验:
■ 照度核算不能只看图纸标注的灯具功率,必须计入光源光衰系数(通常取0.7~0.8)和故障冗余。实际竣工实测往往比理论值低20%左右,调试阶段建议适当调高恒流驱动电流或增加局部补光点位。
■ 持续时间不仅取决于单体蓄电池容量,更取决于系统架构。集中电源集中控制型系统,整组蓄电池的放电时长必须满足规范要求,且需与双电源末端切换装置联动。单靠一路市电断电后的UPS撑不了多久,深化设计时要核对总应急负荷与后备时间的匹配关系,避免后期跳闸。

温馨提示:电气与消防领域规范体系近期调整频繁,GB 55001~55038系列全文强制性规范实施后,部分旧规范条文已整合或废止。本项目具体设计参数、材料选型和报审流程,请务必以设计院正式施工图及当地主管部门最新审查意见为准。手头如果有平面布置图或负荷计算简表,可以贴出来,咱们再对对回路划分和线缆截面。