查看: 13|回复: 0

哪些场所应采用固定式泡沫灭火系统?设计院依据哪个规范

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 19:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些场所应采用固定式泡沫灭火系统?设计院依据哪个规范

哪些场所应采用固定式泡沫灭火系统,两个规范说了(下文),且都是黑体字,都是强制性条文,但是建筑防火通用规范 GB55037-2022中没有提。因此我只能理解为取消这两个规范这两条的强制性?设计院依据哪个规范?请指教一、石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)8.7.2 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统:     1 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐:      1)单罐容积等于或大于10000m³的非水溶性可燃液体储罐;      2)单罐容积等于或大于500 m³的水溶性可燃液体储罐;     2 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐:      1)单罐容积等于或大于50000 m³的非水溶性可燃液体储罐;      2)单罐容积等于或大于1000 m³的水溶性可燃液体储罐;     3 移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐。二、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.3.10 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:1 单罐容量大于1000m³的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;2 罐壁高度小于7m或容量不大于200m³的储罐可采用移动式泡沫灭火系统;3 其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统;4 石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置,应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074等标准的规定。

相关问题讨论: