查看: 19|回复: 1

室外露天停车场的灭火器怎么计算配置?急!

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 19:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外露天停车场的灭火器怎么计算配置?急!

室外露天停车场的灭火器怎么计算配置?有没有相关规范的要求?

相关问题讨论:
1. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 07:35 | 显示全部楼层
关于室外露天停车场灭火器配置计算

室外露天停车场灭火器配置确实有明确规范。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005(注意:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准),露天停车场属于A类(固体火灾)与B类(液体火灾)混合场所,通常按中危险级考虑。

计算步骤如下:

■ 首先确定计算单元:露天停车场一般按整个场地或每50个停车位划分为一个计算单元
■ 计算保护面积:每个计算单元的保护面积S取实际占地面积(单位:㎡)
■ 计算灭火级别:Q=K×S/U,其中K修正系数取1.0(无消火栓和灭火系统),U为灭火级别最大保护面积(中危险级取75㎡/A)
■ 确定灭火器类型:推荐ABC干粉灭火器(如MF/ABC4),既能灭固体火也能灭油类火
■ 计算数量:每个设置点不应少于2具,最大保护距离手提式不超过15m

举个例子:100个车位的露天停车场(约2000㎡),计算单元数=2000/50=40个,Q=1.0×2000/75≈26.7A,需配置26.7/4≈7具MF/ABC4灭火器(每具4A),实际应取8具,并均匀布置在出入口和通道两侧。

关于高层建筑灭火器保护距离

高层建筑灭火器保护距离在GB 50140-2005第5.2.1条有明确规定:

火灾危险等级A类火灾手提式B类火灾手提式
严重危险级15m9m
中危险级20m12m
轻危险级25m15m


需要特别注意:此为强制性条文要求,所有设置点必须满足该距离要求。实际布置时要结合疏散通道,确保任何一点到最近灭火器的距离不超过表中数值。比如高层住宅公共区域通常为中危险级,灭火器最大保护距离就是20m。

关于规范模糊条款的执行把握

这个问题很实际。规范中确实存在像"适当位置""合理布置"这类表述,我的经验是:

■ 优先执行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范),其第10.0.4条明确要求"灭火器配置应便于取用且不影响人员安全疏散"
■ 对模糊条款,参考住建部《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008的条文说明
■ 实际审查中把握原则:安全第一,宁多勿少。比如"适当位置"就理解为"不影响通行且醒目的位置"
■ 遇到争议时,提前与当地消防支队沟通确认,保留书面记录

关于灭火器配置数量和摆放位置

配置数量必须通过规范公式计算确定,不能凭经验估计。摆放位置有硬性要求:

■ 必须设置在明显、便于取用的地点,不得影响安全疏散
■ 设置点标志应醒目(建议用红底白字标识牌)
■ 手提式灭火器底部离地不宜超过1.5m
■ 露天场所应有防雨防晒措施(可用专用灭火器箱)
■ 每个设置点不宜多于5具(避免取用混乱)

特别提醒:所有灭火器配置方案必须经当地消防部门审批后方可实施,以审批意见为准。建议你先按规范计算出初步方案,带上停车场平面图去消防窗口预审,避免返工。最近我参与的一个项目就是因为没做预审,后期整改花了半个月时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部