查看: 11|回复: 0

控制中心报警系统

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 19:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制中心报警系统

我的一个很大的疑惑是,在控制心中报警系统中,规范只有这些:3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。看了对应的条文说明,也没有说清楚分消防控制室的具体功能,我想知道的是如果一个体量比较大的厂,用了一套集中报警系统,现在又扩建了规模比较大的厂房,新建中也用了一套集中报警系统。最后老厂和新厂报警系统要联网,此时,有两个消控室,按照规范要求要明确主消控室和分消控室,主此时,这个报警系统就应该叫做控制中心报警系统,主控室能实现所有联动功能(酒厂和新厂),旧厂的消控室变成分控室,这个分控室是否还具备相应的联动控制功能,两个厂区不共用消防水池和消防泵,旧厂的消控室整合后还有多线盘实现远程直接启停功能吗?

相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?