厂房排烟风机可以放在室外无风机房,做防火处理么?

上海工厂项目,单层厂房,屋顶为轻钢无法放置风机,需要机械排烟,排烟风机可以放在室外,做防火处理么?根据上海市《建筑防排烟系统设计标准》4.3.6 ,需要设置专用机房。但根据4.3.6条文解释:当条件受限时,应有防火保护。是否可以参见3.3.5的条文解释,按照正压送风风机的要求。但是4.3.6条文解释,又多说了一句:工业建筑.....,屋顶式排烟风机可以直接设在室外。这条的意思是不是说屋顶排烟风机可以直接放在屋顶,无需防火保护,而如果设在其他,比如一楼地面,可以在耐火1小时的保护箱体内。但是条文解释又说这主要是、民用建筑的屋顶。感觉有点混乱。

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 13:57 | 显示全部楼层
关于排烟风机室外设置可行性

结论:可以放在室外无风机房,但必须严格满足防火保护要求,且上海地方标准优先执行。根据《建筑防排烟系统设计标准》DG/TJ 08-88-2021(2022年版)第4.3.6条,工业建筑排烟风机确实允许室外设置,但需注意以下关键点:

■ 条文解释中"工业建筑屋顶式排烟风机可以直接设在室外"特指风机本体直接安装在屋面结构上的情形(如屋顶风机),此时免设机房。但若设在地面或其他位置(非屋顶),必须通过实体防火隔离或防火包裹实现等效保护。
■ "防火保护"的具体要求:风机及连接管道需能承受280℃高温持续运行30分钟(依据国标《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.8条),常见措施包括:
● 风机外壳包裹耐火极限≥0.5h的防火板(如硅酸钙板+岩棉复合)
● 排烟管道采用镀锌钢板+防火涂料(耐火极限≥1.0h),重点处理1.5m内管道
● 地面设置时需砌筑240mm厚防火墙围护(尺寸≥风机外扩0.5m),墙顶高度应高于风机出口

关于轻钢屋面实施建议

针对您描述的轻钢屋顶承重不足问题,实操中更推荐地面设置方案:
■ 优先采用防火墙围护:在室外地面砌筑防火墙形成防护区(成本低于机房),需注意:
● 防火墙与周边可燃物距离≥2m(上海地标第4.3.6条条文解释要求)
● 预留0.6m宽检修通道,墙顶设防雨檐
● 寒冷地区需加装电伴热防冻
■ 若坚持屋顶安装:必须经结构复核确认屋面承载力(轻钢屋面通常需加固),且风机底座与屋面连接处做防水密封处理,避免雨水渗漏。

关于规范适用性澄清

您提到的3.3.5条(正压送风机)不能直接套用,原因有二:
■ 排烟风机耐温要求更高(280℃ vs 正压送风70℃),防护标准更严格
■ 上海地标第4.3.6条专门针对排烟风机,其条文解释明确"当条件受限时"指屋顶结构无法承载机房的情形,此时防火保护是替代方案而非简化处理。需特别注意:上海地方标准严于国标,必须优先执行DG/TJ 08-88-2021,不能仅参考国标。

重要提醒:以下分析基于DG/TJ 08-88-2021(2022年版)及GB 51251-2017,具体执行请以上海市住建委最新发布的文件为准。地方标准更新较快,建议登录"上海市工程建设规范"官网核实。最终方案需经上海市消防救援总队审批,以官方验收意见为准。


补充个人经验:上海同类项目中,轻钢厂房多采用地面防火墙方案(成本比机房低30%),但常犯的错误是防火墙高度不足或未做管道防火包裹。建议在方案阶段就与消防部门沟通确认防护措施,避免后期返工。若需具体防火包裹做法,可提供常用构造详图参考。