一类高层住宅楼内的避难间的防火门是疏散门吗?开启宽度净宽是不是要求不小于0.8米

一类高层住宅楼内的避难间的防火门是疏散门吗?开启宽度净宽是不是要求不小于0.8米

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 17:30 | 显示全部楼层
关于避难间防火门性质

一类高层住宅楼内的避难间(如避难层或避难走道)的防火门属于疏散门范畴。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.4条规定:避难层(间)应设置直通疏散楼梯间的出口,疏散门应向疏散方向开启,且不应采用卷帘门、转门、吊门等影响疏散的门。此条为全文强制性规范内容,必须严格执行。避难间作为临时安全区域,其防火门是疏散路径的关键节点,计入整体疏散系统。需注意,这类门必须采用甲级防火门(耐火极限≥1.5h),且门扇开启后不应影响疏散走道有效宽度。

关于开启宽度净宽要求

开启宽度净宽要求不小于1.0米,而非0.8米。依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条:避难层(间)的疏散门净宽度不应小于1.0m,且应满足该区域设计避难人数的疏散要求。此处需特别说明:
■ 0.8m是普通住宅户门的最小净宽(见GB 50096-2011第5.8.4条),但避难间作为公共安全设施,要求更高
■ 实际净宽需按避难人数复核:避难人数按该层建筑面积×0.2人/m²计算(GB 55037-2022第7.1.3条),再结合百人宽度指标0.65m/百人(高层建筑)推算
■ 若仅按0.8m设置,在消防验收时会被判定不合规,曾有项目因此返工

关于多业态混合建筑疏散通道共用问题

多业态混合建筑(如底部商业+上部住宅)的疏散通道原则上不可共用。核心依据是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.3条:不同功能场所的疏散设施应独立设置,且不应相互借用疏散路径。具体执行要点:
■ 住宅与商业部分必须设置独立疏散楼梯,商业楼梯不得作为住宅唯一疏散通道
■ 仅在特定条件下允许局部共用:如地下商业与车库共用楼梯,但需满足GB 55037-2022第7.3.4条的防火隔墙分隔要求(耐火极限≥2.0h)
■ 实务中常见错误:将商业中庭作为住宅疏散通道,这在2023年某省消防审验新规中被明确禁止

关于商业建筑疏散人数计算标准

商业建筑疏散人数需分层精准计算,关键依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.1.6条及附录B:
建筑部位人员密度(人/m²)特殊说明
地上商店营业厅0.43(首层)~0.60(二层及以上)餐饮区域按座位数×1.1系数
地下商店营业厅0.56~0.60含设备用房需单独计算
电影院/剧场按固定座位数×1.1不参与营业厅叠加计算


■ 计算步骤示例:某2层商业体,首层2000m²(服装店),二层1500m²(餐饮)
● 首层:2000×0.43=860人(服装店取下限值)
● 二层:1500×0.60×1.1=990人(餐饮按座位数放大10%)
● 总疏散人数取各层最大值990人(非累加)
■ 注意:人员密度取值需结合当地消防部门细则,如上海DB31/569-2022要求餐饮区按0.8人/m²计算

关于疏散楼梯间平面布局常见错误

项目现场常犯的五大错误及规范依据:

楼梯间未直通室外  
● 问题:首层楼梯间出口经门厅再出室外,未设置扩大的封闭楼梯间  
● 规范依据:GB 55037-2022第7.3.6条要求"疏散楼梯间应在首层直通室外"  
● 避坑建议:首层楼梯间外门至室外距离≤30m,否则需设扩大的防烟前室

疏散距离超限  
● 问题:袋形走道尽端房间至楼梯间距离达25m(超规范限值)  
● 规范依据:GB 55037-2022第3.4.3条,高层建筑袋形走道疏散距离不应大于20m  
● 避坑建议:在方案阶段用Revit生成疏散路径热力图提前预警

前室功能被侵占  
● 问题:消防前室放置电表箱或装修隔断,导致有效面积不足  
● 规范依据:GB 55037-2022第7.3.5条,独立前室最小净面积6m²(合用前室10m²)  
● 避坑建议:施工图审查时重点核查前室净尺寸,扣除管井等无效面积

楼梯梯段方向错误  
● 问题:两跑楼梯在转角平台处错位,导致疏散路径折返  
● 规范依据:GB 50016-2014(2018年版)第5.5.29条,平台净宽不应小于梯段净宽  
● 避坑建议:现场放线时用激光测距仪复核平台转折点净尺寸

防火门开启方向错误  
● 问题:楼梯间通往前室的门向楼梯间内开启,阻碍疏散流  
● 规范依据:GB 55037-2022第7.1.4条强制要求"疏散门应向疏散方向开启"  
● 避坑建议:安装前用1:1样板门模拟疏散流线测试

以上消防设计问题最终均以当地消防部门审批意见为准,建议在施工图报审前组织消防专项会审。 以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。