|
|
楼主 |
发表于 2026-10-30 18:16:10
|中国|
显示全部楼层
关于楼梯间是否设感烟探测器
楼梯间本身通常不需要也不建议直接布置感烟探测器。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第5.2.1条及相关防烟构造要求,封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的核心功能是提供安全的疏散路径,设计上要求保持无烟环境(通过自然通风或机械加压送风实现)。在楼梯间内部设感烟探测器不仅无法有效探测火场真实烟气,反而容易因粉尘、水汽或气流扰动产生误报,导致防排烟系统误启动或报警逻辑混乱。
实际布置要点:
■ 感烟探测器应设置在楼梯间的出入口、前室以及通向楼梯间的疏散走道上
■ 如果项目采用敞开楼梯间或未做防烟分隔,该区域视同普通房间或走道处理,需按规范正常布设
■ 消防电梯前室必须设置感烟探测器,并与加压送风口、常闭防火门联动控制
■ 疏散走道上的探测器动作信号应能联动关闭相关区域的空调新风机组,防止烟气倒灌
关于规范模糊条款的实际审查把握
规范条文出现“宜”“可”或表述留白时,审查阶段主要靠以下原则把握:
■ 优先查阅省级住建部门或消防审验机构发布的《常见消防设计问题处理指引》,地方性指导意见通常比国标更具体
■ 区分强制性与推荐性条款。涉及人员生命安全、灭火救援条件的,原则上“就高不就低”,采取保守设计方案
■ 保留书面技术依据。遇到模棱两可的情况,设计单位应出具技术核定单或组织专题论证,将决策过程留痕,审查时以此作为合规性支撑
■ 提前介入沟通。重大复杂项目在施工图审查前,主动对接当地消防审验主管部门或图审机构进行预沟通,避免交付后反复修改
关于应急照明照度与持续时间
核心依据为《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018,具体参数对照如下:
| 场所类型 | 地面最低水平照度(lx) | 持续工作时间(h) | | 疏散走道 | ≥1.0 | ≥0.5 | | 楼梯间、前室、避难层(间) | ≥3.0 | ≥0.5 | | 人员密集场所、病房楼 | ≥10.0 | ≥1.0 | | 建筑高度大于100m民用建筑 | 按上述对应场所取值 | ≥1.5 |
补充说明:
● 照度测量点取在地面中心线或疏散路径上,不要拿墙面亮度当指标
● 超高层建筑、地下车库、老年人照料设施等属于重点防护对象,持续时间一律按1.0h以上控制
● 集中电源型与非集中电源型系统的蓄电池组选型需与持续时间匹配,图纸标注时务必写明具体小时数
关于火灾报警系统回路容量规划
回路规划直接影响系统稳定性和后期运维,主要遵循《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条:
■ 一个报警总线回路连接的地址总数不宜超过200点(含输入/输出模块)
■ 实际工程出于抗干扰、供电压降及扩容考虑,建议单回路控制在150~180点以内,预留10%~15%余量
■ 回路划分原则:严格按防火分区、楼层或功能区域独立成环/成树状敷设,严禁不同防火分区共用同一回路
■ 强弱电隔离:报警总线与强电动力线平行敷设时净距不小于0.5m,交叉时垂直穿越,避免电磁干扰导致误报
■ 系统总容量校验:所有回路点数之和加上控制器备用容量,不能超过主机最大地址容量,图纸设计时最好直接套用厂家提供的容量换算表
消防安全相关设计必须以当地消防审验部门的审批意见为准,涉及全文强制性规范的内容须严格对照最新公告执行。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策与规范请以主管部门官方发布为准。实际项目落地前建议核对当地最新消防审查细则及设备厂家技术手册。 |
|