防火门是否必须设置门槛

疏散走道中间位置设置防火门,此防火门是否必须设置门槛

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:00:45 |湖南| 显示全部楼层
关于核心问题:疏散走道中间的防火门是否必须设门槛

规范条文并没有一刀切地规定所有防火门都必须设置凸出的物理门槛,具体要看该防火门的定位和功能需求。

■ 如果该门仅用于普通防火分区分隔,且不涉及防烟要求,现行规范未强制要求设置门槛。此时可通过门框四周的防火密封条、毛刷条等实现烟气阻隔即可。
■ 如果该门位于防烟楼梯间前室、消防电梯前室或合用前室,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的相关防烟构造要求,门洞下方通常需设置挡烟门槛(反坎),防止烟气从门底漫流。
■ 另外必须兼顾无障碍通行要求。《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.5.3条明确,室内坡道及通行门槛高度不应大于15mm,否则应做成斜坡过渡。实际工程中很多项目为防烟加了高门槛,后期验收时被无障碍专项卡住。

结论先行:不是所有疏散走道防火门都必须设门槛。是否需要设、设多高,取决于是否承担防烟功能以及是否需满足无障碍通行。建议结合图纸标注的门类型(乙级/丙级、单扇/双扇、是否带玻璃视孔)和现场功能定位综合判定。涉及消防安全的具体做法,请以当地消防部门审批意见为准。

关于第一个相关问题:防火卷帘的降落时间和联动控制

联动控制逻辑是硬性规定,降落时间则更多依赖机械性能与疏散时间的匹配。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条,防火卷帘应采用两步降落的联动控制方式:
■ 第一步降落:防烟分区内两只独立的火灾探测器(或一只探测器加一个手动报警按钮)报警后,联动控制卷帘下降至距楼板面1.8m处,并停留约30s,供人员疏散逃生。
■ 第二步降落:同一防火分区内另一只专门设定的感温探测器(通常是70℃动作的探测器)报警后,联动控制卷帘继续下降至楼板面完全关闭。

关于降落时间,《防火卷帘》GB 14102-2005第5.3.2条对机械性能有要求,卷帘启闭运行的平均噪声不应大于85dB,关闭时间一般控制在60s~90s以内较为合理。具体时间需结合卷帘宽度、自重、电机功率及现场疏散通道长度核算。注意:联动控制器只能发信号,实际降落速度由卷帘厂家电机和减速箱决定,调试时需核对控制面板参数与现场实测值是否一致。

关于第二个相关问题:防火门闭门器和顺序器安装常见问题

这个在现场验收时翻车率很高,主要集中在选型、安装精度和调试三个环节:

■ 闭门器选型与力度不匹配:常见于高层或重型防火门选用小规格闭门器,导致门关不严或关门速度过快撞击门框。规范要求闭门器开启力一般不超过30N,且需具备闭锁功能(门开至一定角度能自动落锁)。
■ 安装臂角度与轴心偏差:闭门器底座与门扇、连杆与门框的连接轴心不在同一直线上,会导致关门卡顿、异响或自开。正确做法是门处于90°开启状态时,连杆与门扇夹角宜保持在75°~80°之间,安装后需反复调试行程螺丝。
■ 顺序器失效或未安装:双扇防火门必须装顺序器,且两扇顺序器不能装反。常见问题是安装后两扇门闭合不同步,先关的一扇把后关的一扇顶住,导致咬合不严、漏烟漏光。安装时必须确认顺序器推杆朝向与门扇开启方向一致。
■ 缺失五金认证标识:闭门器、铰链、顺序器等关键五金必须具有消防产品合格评定中心出具的型式认可证书和3C认证标识。很多工地为了省成本用普通民用五金替代,验收时一查铭牌就过不了。

关于第三个相关问题:疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误

楼梯间是疏散的核心通道,平面布局出错往往导致整体消防验收失败,常见坑点如下:

■ 封闭形式搞混:将需要设置防烟楼梯间的建筑误画成封闭楼梯间,或者反之。根据建筑高度、层数和使用性质,《建规》第6.4章有严格划分。超过33米的住宅、一类公建、地下三层及以上等必须用防烟楼梯间,且必须设独立前室或合用前室。
■ 前室面积不达标:防烟楼梯间前室的使用面积不应小于6.0㎡,合用前室不应小于10.0㎡(住宅合用前室可不小于6.0㎡)。很多方案图为了抠面积,把前室走廊压得太窄,或者把管线井占用了有效面积。
■ 外窗位置与防排烟冲突:防烟楼梯间前室应设置可开启外窗或机械加压送风系统。常见错误是外窗被结构梁遮挡无法开启,或者外窗正对楼梯间门形成短路通风,达不到防烟效果。自然排烟时,前室开窗面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡。
■ 疏散门开启方向与数量违规:楼梯间门必须向疏散方向开启(即向外开)。部分设计把门做成向内拉,或者两个楼梯口距离过近不符合“双向疏散”原则。此外,电梯井严禁紧邻楼梯间布置,若必须相邻,应采用防火墙和乙级防火门完全分隔。
■ 管井封堵与标高预留遗漏:楼梯间周边竖向管井(强弱电、给排水)的检修门必须采用乙级防火门,且井壁耐火极限不低于1.0h。很多施工图漏标管井封堵做法,现场砌筑后直接用普通水泥砂浆抹平,烟气会从管井窜入楼梯间。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范整理,最新政策与条文细节请以主管部门官方发布文件为准。实际项目中遇到图纸疑问,建议先核对最新版《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及地方消防审查指南,必要时请原设计单位出具书面澄清。