■ 先定位消缺:用兆欧表分段测试主干线和各支路绝缘电阻,重点查地下室、潮湿区域、老旧开关箱。发现绝缘低于0.5MΩ的区段必须重新穿管或更换线缆。 ● 检查接地系统:老楼常见TN-C系统,PEN线重复接地不良会导致大量杂散电流流入剩余电流互感器,造成误报。建议逐步改造为TN-S或局部IT系统,确保工作零线与保护地线彻底分开。 ■ 合理整定报警值:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.2.2条及相关电气安全原则,一级保护的报警阈值通常设为300mA~500mA(注意是报警非跳闸)。老项目可结合实测基线适当上调报警值,避开正常泄漏电流区间,但绝不能调至失效。 ■ 升级双鉴监测:若条件允许,建议将原单功能探测器更换为“测温+测漏”复合式电气火灾监控器,既覆盖短路过热隐患,又保留漏电预警,且符合规范对重要负荷的冗余设计导向。