封闭楼梯间改为防烟楼梯间需要设置机械加压送风吗

封闭楼梯间不满足自然通风条件改成防烟楼梯间还需要设置机械加压送风吗?是不是不需要了各位?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:58:14 |中国| 显示全部楼层
关于封闭楼梯间改防烟楼梯间的加压问题

这个改动不仅不会免除机械加压送风,反而在绝大多数情况下会直接触发强制设置要求。封闭楼梯间本身允许采用自然通风方式防烟,前提是其满足规范规定的外窗面积、可开启角度及布置间距。一旦现场条件不满足自然通风而改为防烟楼梯间,其防烟构造等级就提升了。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2条和第3.1.3条,建筑高度大于33米的住宅建筑、大于50米的公共建筑以及地下或半地下建筑的防烟楼梯间必须设置机械加压送风系统。如果原建筑属于多层但改造后仍无法凑齐自然通风的硬性指标,那就只能补设机械加压送风,或者重新优化楼梯间平面布局以满足自然通风条件,不存在“改了就不需要”的说法。涉及消防安全设计,请以当地消防部门审批意见为准。

关于防烟分区长度超限的处理

防烟分区长度超标不能硬扛,必须通过物理分隔进行拆分。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条,工业和仓储用房的防烟分区最大允许长度是按净高划分的,但实际工程受结构柱距、风管路由和喷淋布置限制,往往很难做到理论最大值。处理路径很明确:

■ 增设挡烟垂壁或隔墙:利用结构梁下挂不低于500mm的不燃材料挡烟垂壁,或用防火墙/防火门隔断将超长区域切割成多个独立分区
■ 重新划分排烟系统:每个分区的排烟量需单独核算,支管必须在分区边界处设置280℃关闭的排烟防火阀,严禁烟气跨区串流
■ 调整风机与管道:拆分后可能涉及排烟风机风量重算和风管走向优化,需复核最不利点排烟口风速及系统总阻力,避免风机喘振或压头不足

实际操作中建议在深化设计阶段结合机电综合管线提前预留挡烟垂壁的固定点位,避免后期打凿破坏吊顶龙骨和保温层。

关于排烟与空调共用风道的注意事项

共用风道在商业综合体和办公楼很常见,但双工况切换对系统设备、控制逻辑和施工细节要求极高。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.9条及相关条文说明,需重点把控以下环节:

■ 风管耐火性能:共用系统的风管必须采用金属不燃材料制作,且耐火极限不得小于火灾时所需的设计时间。普通镀锌铁皮加保温的做法在消防验收时极难过关,需按要求做防火包裹或选用耐火风管
■ 风速与阻力校核:空调工况按常规风速设计,但火灾排烟工况下,主管道风速不应大于20m/s,支管不应大于15m/s。共用风管往往截面偏小,排烟时极易产生巨大噪音和压降,必须复核风机全压是否满足双工况叠加后的最不利阻力
■ 阀门与控制逻辑:系统必须配备电动防火阀和排烟防火阀,平时常开,火灾时接收消防信号自动切换至排烟模式,同时切断空调机组运行。转换时间应满足规范联动要求,防止空调风倒灌入疏散通道
■ 噪声与振动管控:排烟风机启停冲击大,共用风管在装修阶段需做好减震吊架、软连接和消声措施,否则交付后低频振动投诉率很高

这类项目图纸审查经常卡在控制逻辑图和风机选型参数上,建议施工图阶段让暖通专业与消防顾问联合出具系统图和控制流程图,避免返工。

关于自然排烟窗口有效面积的计算

有效面积不是简单的窗户洞口尺寸相乘,必须乘以折减系数并结合开启方式和布置位置综合核定。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条和第4.3.3条,计算与核查逻辑如下:

■ 确定最小开窗比例:不同部位的自然排烟窗有效面积占该防烟分区建筑面积的比例有明确规定(如中庭不小于地面面积的5%,房间不小于2%等,具体查表4.3.2),这是底线要求
■ 引入折减系数:有效面积 = 窗洞实际开口面积 × 折减系数。手动开启的外窗折减系数通常取0.65(平开)、0.6(推拉)、0.4(上悬/下悬);带电动执行器且能可靠开启的可适当调整。实际工程中很多施工单位直接把外框尺寸当有效面积报验,这是典型的质量通病
■ 布置位置与操作高度:自然排烟窗应尽量设置在储烟仓内,且宜设置在墙体上部。若为侧窗,窗台距室内地面高度不宜大于该空间净高的80%,且应便于人员操作或设置远程一键开启装置。窗户下方不能有遮挡物阻碍烟气排出

建议在做施工图深化时直接套用公式列表逐项核算,别靠估算。验收时检测单位和监理都会拿游标卡尺和计算书现场复核,数据对不上很容易被打回整改。

注:以上技术解答基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及相关防火通用规范体系整理。全文强制性规范GB 55037-2022实施后,部分原规范条文已整合或废止,以下内容仅反映训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文执行请以主管部门最新发布的官方文件及正式审图意见为准。