上下喷采用DN25管,是否与规范冲突

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 19:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上下喷采用DN25管,是否与规范冲突

今天检查一家二装验收,上下管道及配水管均采用DN25管道,安装方式为4通管道,上下2个喷头,左侧接一根DN25管道穿过墙面,另一面喷头用堵头封堵,4通另一侧接配水管道,我方提出规范规定DN25管道只能接一只喷头,被检查方说上下算一个计算,配水管道可以使用DN25带2个喷头,此项有争议,不予签字。请教下大神们对此看法,因为问了好几个一消同行,有说可以也有说不可以

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?