一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 19:24:20 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?

一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 07:55:50 |青海| 显示全部楼层
关于是否需要做排烟设计

明确结论:需要设置排烟设施。

依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017相关规定,丙类厂房建筑面积超过3000平方米或体积超过10000立方米时,应设置排烟设施。你项目长420米、宽32米,建筑面积已达13440平方米,远超规范限值,必须做排烟设计。

但该建筑长边为敞开式(无外墙),属于敞开式厂房。根据GB 51251-2017第4.3.1条及条文说明,敞开式厂房在满足一定条件时,可优先采用自然排烟方式,利用侧墙敞开面和高位天窗形成自然拔风效应,通常不需要强制设置机械排烟系统。具体能否完全依赖自然排烟,需结合敞开面的实际长度比例、内部有无气流阻挡物以及高位排烟口布置位置综合核算。

关于自然排烟窗口的有效面积如何计算

有效面积不等于洞口几何面积,需扣除结构遮挡并按开启形式折算。根据GB 51251-2017第4.3.2条及相关水力学原理,计算要点如下:

■ 立转窗(开窗角大于70度):有效面积按几何面积计算
■ 外推窗、下悬窗、上悬窗等开启角度小于等于70度的窗扇:有效面积需乘以开启角度系数的正弦或余弦值,实际工程中通常直接采用经验系数(滑动窗约0.5,上悬窗约0.8,平开窗约0.6)
■ 必须扣除竖向支撑、横梁、防雨百叶等遮挡物的投影面积
■ 排烟窗应设在储烟仓内,距地面高度不宜低于2.0米,且不应低于净高的50%。你项目檐口3.9米、屋脊8.9米,高位天窗或侧墙上部开窗比较符合热压拔风规律

建议直接由设计院按GB 51251-2017附录A的方法进行水力计算,或使用正规排烟面积计算软件出图,避免人工估算偏差导致施工图审查不过。

关于不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求

丙类厂房的耐火等级与构件燃烧性能严格对应,主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的表格要求,常规总结如下:

■ 一级耐火等级:所有承重构件(柱、梁、楼板、屋顶承重构件)均须为不燃性材料,并满足对应的耐火极限(如柱3.00h、梁2.00h、楼板1.50h)
■ 二级耐火等级:除吊顶可采用难燃材料外,其余承重构件均为不燃性材料
■ 三级耐火等级:屋顶承重构件允许采用燃烧体(但受限),其他主要承重构件须为不燃或难燃材料
■ 四级耐火等级:允许较多使用可燃或难燃材料,但丙类厂房常规设计最低不低于三级,四级仅适用于临时性或极低火灾危险性场所

实务中丙类单层厂房多采用二级耐火等级。若采用门式刚架钢结构,防火涂料厚度必须严格按构件耐火极限要求施工,这是现场验收最容易卡脖子的环节,务必提前核对检测报告与施工记录。

关于排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值

结论是:两者均需计算,取较大值。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,工业建筑的排烟量应根据空间用途、空间净高、建筑高度等因素确定。规范提供了两条计算路径:

■ 面积法:按最大防烟分区建筑面积乘以单位面积排烟量指标(丙类厂房通常不小于60立方米/小时·平方米,净高较高时需按规范折减或换用体积法)
■ 体积法(换气次数法):按防烟分区体积乘以相应净高下的最小排烟量指标(例如净高不大于6米时,通常按6次/小时换气计算)
■ 最终设计排烟量必须取上述两种方法计算结果的较大值,且不得低于规范规定的最小排烟量下限

特别提醒:如果你最终确认全建筑采用自然排烟,则无需计算机械排烟风量,只需核算自然排烟有效面积是否满足GB 51251-2017第4.3.2条规定的最小排烟面积要求。但封闭端头、设备间或局部进深较大的区域往往达不到自然排烟条件,建议单独复核,必要时补设机械排烟或防排烟系统。

实务避坑提示


■ 敞开式厂房的排烟设计极易被审图人员质疑“敞开面实际通风效果”,图纸中需明确敞开面的净空高度、内部设备布局是否阻断气流走向
■ 坡屋面高位排烟窗尽量集中布置在屋脊下方,利用热压差效果最佳,同时必须做好防雨防雪构造,否则后期渗漏会直接影响排烟功能
■ 以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本,最新政策与条文请以主管部门官方发布文件为准。涉及消防审查与验收环节,具体方案务必与当地消防审查机构提前沟通,以当地审批意见为准。